ПУЭ, глава 1.7: системы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПУЭ, глава 1.7: системы |
1.1.2018, 11:55
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
ПУЭ, глава 1.7: системы
https://y-kharechko.livejournal.com/62252.html 1 января 2018 г. Приведён краткий анализ терминологии главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» ПУЭ 7-го изд. к типам заземления системы. Сделан вывод о том, что эта терминология не соответствует терминологии и требованиям ГОСТ 30331.1. Сформулированы предложения по её уточнению. |
|
|
|
1.1.2018, 13:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
цитата: "При пересмотре главы 1.7.."
Кто-то собирается пересматривать ? |
|
|
1.1.2018, 21:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
После новогоднего стола можно пересматривать всё... и что характерно, всё с одинаковым результатом...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.1.2018, 22:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я тама (в ЛЖ) поспрашивал... Оказывается нет даже слухов о грядущих пересмотрах. Ревизия проводится без перспективы на практическое применение.
На лицо забота автора о более широком внедрении своих терминов (в частности "основополагающего понятия "тип заземления системы" ). Чутка поспорили.. |
|
|
|
5.1.2018, 1:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Еще чутка поспорил.. и нынче получил бан от автора статейки
Впечатление в целом. "Основополагающее понятие «тип заземления системы»" ничего нового не внесло в науку. Использовано всё с существовавшего с 2000 года понятия "система заземления" (в ГОСТах 50571). Машинный перевод (некоторыми онлайн переводчиками) IEC 60364-1:2005 переставил однажды два слова (вместо "система заземления" - "заземление системы", это показалось логичным... и понеслась "доработка" наших ГОСТ (типа модификация). Только буржуины не спешат по этому случаю что-либо менять в IEC 60364-1 (5ed. 2005-11). В ГОСТ3033.1-2013 Казахстан не стал вписываться, и, посмотрев в СТ РК IEC 60364-1-2012, можно увидеть, что там "312.2 Типы системы заземления". И это правильно. Часть заковык статьи Харечко показаны, но мэтр зело не любит выявления недочетов и ошибок в своих статьях. Усмотрел еще и жалобы от читателей (коих не было).. Нравится ему вариться в собственном "квалифицированном" соусе.. Не понятно, зачем Харечко постоянно закидывает на форум ссылки на свои статейки, если обсуждать документы здесь не намерен. Чтобы читали молча? Ну, а по поводу шельмования ПУЭ - тут все понятно. Как уже сказано - движуха за повсеместное внедрение своей терминологии, где возможны два (и более) "типа заземления системы"распределения для одной системы распределения (сразу в целом, для всей системы распределения). На кой такой многозначный тип нужен? Для "системы заземления" актуально было только подключение (со стороны потребителя) конкретных ОПЧ оборудования. Сообщение отредактировал Олега - 5.1.2018, 1:55 |
|
|
6.1.2018, 13:28
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ветка по 5 пункту статьи ЮВХ (с не прошедшим цензуру сообщением)
olega777, 4 января 2018, 15:56:13 UTC Комментарий изменен: 4 января 2018, 16:12:26 UTC … допустил при наборе лишнюю "s" "Three types of TN system are considered .." "Три типа ТN системы рассматриваются .." Система TN в единственном числе (в род.падеже) в теле IEC 60364-1 Fifth edition 2005-11 А в 5-м пункте статьи утверждалось: "В п. 1.7.3 определён термин «система TN». Однако это название можно употреблять только во множественном числе.." y_kharechko, 4 января 2018, 19:29:31 UTC В стандарте МЭК 60364-1:2005 имеются ошибки, которые исправлены в ГОСТ 30331.1. Систем TN три, поскольку в одной системе нельзя соединить заземлённую часть источника питания с открытой проводящей частью одновременно посредством защитного проводника (PE) и PEN-проводника, а также выполнить соединение одновременно во всей системе и только в её части. от olega777 (отсеченное г-ном Харечко) "В стандарте МЭК 60364-1:2005 имеются ошибки" Это на Ваш взгляд. Когда надо ищете s в МЭК. А когда s не найдена, то МЭК сразу ошибочный. )) "ошибки ... исправлены в ГОСТ 30331.1." Подскажите, на что он распространяется (этот вопрос остался без вашего внимания). "в одной системе нельзя соединить заземлённую часть источника питания с открытой проводящей частью одновременно посредством защитного проводника (PE) и PEN-проводника" Тянуть одновременно (параллельно) РЕ и PEN к одной открытой проводящей части пока и не предлагалось. )) В одной системе распределения могут существовать открытые проводящие части с разным типом (системой) заземления. Говорить о "типе заземления системы" распределения в целом - дело бестолковое. |
|
|
6.1.2018, 16:27
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
y_kharechko, 5 янв. 2018, 12:18:23 UTC Комм. изм.: 5 янв. 2018, 12:19:39 UTC
Поскольку термин "система заземления" признан недопустимым стандартом МЭК 60050-195, при обсуждении проекта главы 1.7 ПУЭ 7-го изд. было принято решение об использовании в ней только кратких терминов "система TN-C", "система TN-S" и др., чтобы не воспроизводить ошибку, допущенную в ГОСТ Р 50571.2–94. В ГОСТ Р 50571.1—2009 был применён корректный термин "тип заземления системы". Сейчас его используют в ГОСТ 30331.1… olega777 (отсеченное г-ном Харечко) Не увидел недопустимости в МЭК 60050-195 (решение по кратким терминам покажете?) цитата: IEC 60050-195:1998 195-01 -1 4 (power) system earthing (power) system grounding (US) functional earthing and protective earthing of a point or points in an electric power system Изменение 1 в 2001г. этот пункт не затрагивало. цитата: ГОСТ Р МЭК 60050-2005 Термины и определения IEC 60050-195:1998 (IDT) 195-01-14 (энергетическая) система заземления (power) system earthing (power) system grounding (US) Функциональное заземление и защитное заземление точки или точек электроэнергетических систем. В ГОСТ Р 50571.1—2009 терминология не соответствует российскому ГОСТ Р МЭК 60050-2005. ГОСТ 30331.1 противоречит российскому ГОСТ Р МЭК 60050-2005, его нельзя было принимать для РФ. |
|
|
|
7.1.2018, 18:10
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поскольку Харечко заблокировал доступ в ЛЖ, но продолжает там беседы (сам с собой в лице анонимов, как и здесь с гостями), отвечу кратко, по тексту.
y_kharechko, 7 янв. 2018: В стандарте МЭК 60364-1 не определён объект, для которого установлены типы заземления системы. Это грубая методологическая ошибка. В ГОСТ Р 50571.1—2009 и ГОСТ 30331.1 этот объект определён надлежащим образом. Объекты для типа системы заземления были установлены в российских ГОСТ 2000-х (ГОСТ Р 50571.22-2000 и на сегодня действующий). Г-н Харечко заменил «система заземления» на «тип заземления системы» распределения, основа осталась прежней. Таким образом, исправлена ошибка международного стандарта. Определение объекта из ГОСТ 30331.1 включено в техническую спецификацию МЭК 62257-5:2015 Ошибки в стандарте IEC не было. Отдельное определение для объекта не требовалось. Все необходимые элементы для определения типа указаны в самих определениях этих типов. На английском 60364-1 остался в прежнем виде. Перестановка слов произошла только в ГОСТ, всем остальным (в IEC) она до лампочки. Определению нашлось скромное место в справочном приложении, к рекомендациям для с/х Электроустановка здания может иметь части, соответствующие разным типам заземления системы. При этом не существует общего типа заземления системы. Относительно конкретных проводящих частей (со стороны потребителя) и следует определять тип. Г-н Харечко с одной стороны вводит определение "тип заземления системы", с другой стороны утверждает "не существует общего типа заземления системы". При этом он имеет ввиду одну и ту же "систему распределения электроэнергии". Возможно, ему следует несколько подправить свой термин, до "не общий тип заземления системы распределения", раз уж общего не бывает ? Выше был организован спор ради спора. Поэтому спорщика заблокировал. Революционер терминологии всегда уходил от неудобных вопросов на форумах. Наляпает казусов, протолкнет их в стандарт, а мы потом репу чешем, кому такое могло взбрести.. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:33 |
|