![]() РЗА , не получается прогрузить вв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() РЗА , не получается прогрузить вв. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2017 Пользователь №: 53119 ![]() |
Не получается прогрузить ВВ. с тремя трансформаторами тока.Ток уставки 200 ампер,тт 150/5,вбили в рс 83 а2.0 вторичный ток,фаза А прогрузилась,а фаза С отключается на 100 ампер больше,наминалы тт одинаковые,что делать подскажите.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
подайте ток на терминал . как будет работать ? делайте выводы
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...gzhWVtJH_yKdd7B -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Прогружаете защиту по первичке? нелогично.
Сначала проверьте правильность сборки токовых цепей, соединив последовательно по первичке все ТТ, подайте ток 15 А (чтобы на вторичке 0,5 было) При этом в каждой фазе во вторичке должно быть 0,5 А, в нуле 1,5 А (если 3 ТТ, а если 2 ТТ то 1 А) - если иначе- берите тестер/прозвонку и ищите косяк после проверки правильности подключения ТТ РЗА провереятся вторичным током |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 9:19 |
|
![]() |