Не получается прогрузить ВВ. с тремя трансформаторами тока.Ток уставки 200 ампер,тт 150/5,вбили в рс 83 а2.0 вторичный ток,фаза А прогрузилась,а фаза С отключается на 100 ампер больше,наминалы тт одинаковые,что делать подскажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.11.2017, 19:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



подайте ток на терминал . как будет работать ? делайте выводы

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...gzhWVtJH_yKdd7B


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 3.11.2017, 23:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Прогружаете защиту по первичке? нелогично.
Сначала проверьте правильность сборки токовых цепей, соединив последовательно по первичке все ТТ, подайте ток 15 А (чтобы на вторичке 0,5 было)
При этом в каждой фазе во вторичке должно быть 0,5 А, в нуле 1,5 А (если 3 ТТ, а если 2 ТТ то 1 А) - если иначе- берите тестер/прозвонку и ищите косяк

после проверки правильности подключения ТТ РЗА провереятся вторичным током