Электро котел и телевизионная антенна |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электро котел и телевизионная антенна |
Гость_Гость_Александр_*_* |
6.1.2016, 22:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Прошу помочь "чайнику". В общем стоит электрокотел Эрдо на 9кв на три тена. Два из них активны. Суть в том, что пропадает сигнал на телевизоре с антенны (уличная всеволновая и на цифру). Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла, после того как произойдет щелчок отключения эфир восстанавливается. С чем это связано? |
|
|
|
Гость_Гость Александр_* |
7.1.2016, 9:31
Сообщение
#2
|
Гости |
Если нужно сообщу дополнительную информацию.
|
|
|
7.1.2016, 12:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Котел запитать через фильтр,сделать ревизию контактам.
|
|
|
7.1.2016, 12:57
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится.
Причина редактирования: ссылка удалена
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
7.1.2016, 13:33
Сообщение
#5
|
Гости |
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится. Наверно да помехи. Заметил кстати еще стоит на закачке Торрент и проседает скорость даже в этот момент (падает на 5-7 секунд в раза 2-3) . Котел ЭРДО новый был поставлен летом 2015г. Прошлый такой же 6 лет отработал. Почему это произошло? И еще раз уточню, ни как это не исправить? |
|
|
Гость_Гость_* |
8.1.2016, 2:37
Сообщение
#6
|
Гости |
Это пипец, не ловит антенна теперь. Она могла из за это "сгореть" ?
|
|
|
8.1.2016, 8:27
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вполне вероятно, что проблема не в электрокотле, а в заземлении.
Ток утечки (или того хуже, рабочий) бежит по оболочке антенного кабеля. Бежит-бежит и вот, прибежал. Это означает, что электроустановка "жилой дом", скорее всего, смонтирована неверно и заземление антенны не соединено с ГЗШ (главной заземляющей шиной). А ток идёт по пути минимального сопротивления и уже спалил телевизор или декодер. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость_Павел_* |
8.1.2016, 12:10
Сообщение
#8
|
Гости |
Помехи создаются скорее всего из-за того, что антенный кабель близко проложен к кабелю питающему котлы.
|
|
|
8.1.2016, 19:01
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
ТС сделай фотку антенны и декодера, а в котле без переделки не исправишь, терморегулятор надо менять примерно на такой RT-820M + Зонд RT56, DIGITOP ТК-5, или аналоги.
Сообщение отредактировал qweret - 8.1.2016, 19:07 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.1.2016, 19:13
Сообщение
#10
|
Гости |
... а в котле без переделки не исправишь, терморегулятор надо менять примерно на такой RT-820M + Зонд RT56, DIGITOP ТК-5, или аналоги. Недоумение вызывает вот эта фраза ТС: " Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла", т.е. ещё ничего не произошло, а помеха пошла. |
|
|
|
8.1.2016, 19:38
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится. параллельно катушки контактора прицепить цепь из сопротивления и конденсатора -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.1.2016, 21:08
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Помехи создаются скорее всего из-за того, что антенный кабель близко проложен к кабелю питающему котлы. Поржал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.1.2016, 18:22
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Недоумение вызывает вот эта фраза ТС: " Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла", т.е. ещё ничего не произошло, а помеха пошла. на этом котле терморегулятор механический, биметаллическая пластина, в ней проблема при срабатывании, почти нагрелась/остыла в этот момент состояние контакта терморегулятора ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто. поэтому дуга возникает, а оная есть источник электромагнитных помех. а во времени как раз за несколько секунд до срабатывания контактора. Сообщение отредактировал qweret - 9.1.2016, 18:24 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2016, 20:25
Сообщение
#14
|
Гости |
...состояние контакта терморегулятора ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто. поэтому дуга возникает, ... То, что электрическая дуга является источником электромагнитных помех, известно и понятно. "ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто" - вот это мне не понятно, у контакта два положения: или замкнут, или разомкнут. Дуга возникает в момент размыкания контакта, да и говорить о возникновении дуги при таких нагрузках? Искрение - да, но дуга... Искрение конечно, тоже создаёт помехи. Остаётся вариант: размыкается контакт терморегулятора - искрение - помеха (ТС, естественно это не слышит) - щелчёк срабатывания контактора (вот этот щелчёк и слышит ТС). Вот такая логическая цепочка понятна. |
|
|
9.1.2016, 23:26
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
То, что электрическая дуга является источником электромагнитных помех, известно и понятно. "ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто" - вот это мне не понятно, у контакта два положения: или замкнут, или разомкнут. Дуга возникает в момент размыкания контакта, да и говорить о возникновении дуги при таких нагрузках? Искрение - да, но дуга... Искрение конечно, тоже создаёт помехи. Остаётся вариант: размыкается контакт терморегулятора - искрение - помеха (ТС, естественно это не слышит) - щелчёк срабатывания контактора (вот этот щелчёк и слышит ТС). Вот такая логическая цепочка понятна. искра по сути частный случай дуги, я и имею ввиду Ваш вариант. а а температура не может меняться ступенчато, к примеру было 27 градусов стало 28, без 27,1 или 27,6. и пластина биметалическая контакта свое положение не мгновенно меняет из вкл в откл. соответственно и работа контакта не нормальна, а имеет место быть какое то промежуточное состояние , что и приводит к искрению-дуге Сообщение отредактировал qweret - 9.1.2016, 23:30 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2016, 23:34
Сообщение
#16
|
Гости |
... пластина биметалическая контакта свое положение не мгновенно меняет из вкл в откл. Естественно не мгновенно, сначала ослабевает давление между контактами, потом происходит размыкание - мгновенное, только зазор между контактами минимален, в этот момент и начинается искрение. Далее зазор увеличивается и искрение прекращается. |
|
|
9.1.2016, 23:42
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.1.2016, 10:11
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
10.1.2016, 11:39
Сообщение
#19
|
Гости |
В общем вчера приходил электрик сказал что у антенны сгорел блок питания. Вобщем я ему объяснял, что она вырубалась за 5-7 секунд до отключения котла( вроде покивал, но не поверил) на просьбу продемонстрировать- я не смог положительно ответить так как антенна теперь не работает. Вообщем он говорит что не может одно на другое повлиять, и сошлись на том, что когда я сделаю антенну снова его позову он посмотрит как это происходит. Думаю стоит нет заморачиваться,сейчас врубил АйПи телевидение показывает вроде, антенну вообще убрал и кстати скорость интернета (по вчерашнему дню) вообще не падает. И еще сидел специально возле него минут 15 и перед тем как происходит отключение за теже 5 секунд он шумит чуть громче, мб так и должно но все же.
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
10.1.2016, 11:45
Сообщение
#20
|
Гости |
Электроводонагреватель ЭВПМ 9кВт УХЛ 4 220/380 В-50Гц 0,2МПа
Наружная антенна Рэмо Колибри-А-DX Deluxe Между телевизором+ антенной и котлом 2 стены и метров 5 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 7:02 |
|