Три фазы на 220V , Ж. Д. инструмент |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Три фазы на 220V , Ж. Д. инструмент |
30.11.2017, 6:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Разжуйте пожалуйста чем отличается три фазы на 380v от трёх фаз на 220v
Нужно подключить жд инструмент, и что бы не накрыть его медным тазом пытаюсь выяснить все нюансы. |
|
|
|
30.11.2017, 7:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отличается уровнем напряжения
на какое напряжение инструмент, на такое и подключайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.11.2017, 9:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Тем и отличается что Uл=380в и Uл=220в
|
|
|
30.11.2017, 12:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...чем отличается три фазы на 380v от трёх фаз на 220v Дополню, что фазное напряжение в первом случае будет 220 В, а во втором случае 127 В, которое получается путём деления линейного напряжения на квадратный корень из трёх, т.е. на 1,732 (это я к тому, что в вопросе ТС не прозвучало, какой будет инструмент, трёхфазный или однофазный). -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
30.11.2017, 13:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
30.11.2017, 13:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Дополню, что фазное напряжение в первом случае будет 220 В, а во втором случае 127 В, которое получается путём деления линейного напряжения на квадратный корень из трёх, т.е. на 1,732 (это я к тому, что в вопросе ТС не прозвучало, какой будет инструмент, трёхфазный или однофазный). Все четко ТС сказал инструмент железнодорожный. На ЖД дороге использовали инструмент на 220 линейного,трехфазный. Был у них и однофазный конечно. Генераторы они использовали обычно трёхфазные с линейным 220 вольт. Весь свой инструмент они питали или от трех фаз или от двух. Разжуйте пожалуйста чем отличается три фазы на 380v от трёх фаз на 220v Какие проблемы? Ишите три фазы 220 если ваш инструмент трехфазный. Или включаете просто дома в розетку если инструмент однофазный. Надо просто написать что собрались включать, и вам просто подскажут как это сделать. Нужно подключить жд инструмент, и что бы не накрыть его медным тазом пытаюсь выяснить все нюансы. |
|
|
30.11.2017, 13:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вот наглядная картинка между 380 и 220. Уважаемый off.open! Картинка хорошая, только "чайникам" надо ещё разъяснить, что такое действующее и амплитудное значение напряжения. Для трёхфазных систем не помешало бы привести векторную диаграмму, где конкретно видно соотношение между линейными и фазными напряжениями, потом всё это показать ещё в комплексной форме... и так вплоть до уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Возникает резонный вопрос: "А оно им надо?" -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
30.11.2017, 14:03
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Уважаемый off.open! Картинка хорошая, только "чайникам" надо ещё разъяснить, что такое действующее и амплитудное значение напряжения. Для трёхфазных систем не помешало бы привести векторную диаграмму, где конкретно видно соотношение между линейными и фазными напряжениями, потом всё это показать ещё в комплексной форме... и так вплоть до уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Возникает резонный вопрос: "А оно им надо?" Как видите, я посчитал достаточным выложить простую, "хорошую картинку", полностью отвечающее на вопрос ТС. Думаю никто не возмутится, если Вы предоставите остальное, что посчитаете нужным. |
|
|
30.11.2017, 14:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...полностью отвечающее на вопрос ТС... Уважаемый off.open. Не сочтите занудством, но вопрос ТС касался трёхфазных систем, а на Вашей картинке показано однофазное напряжение. На ней не видно, где линейное, а где фазное напряжение. Я уж было собрался всё это изобразить сам, но возник резонный вопрос (см. мой пост выше). -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
30.11.2017, 14:26
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Уважаемый off.open. Не сочтите занудством, но вопрос ТС касался трёхфазных систем, а на Вашей картинке показано однофазное напряжение. Вы не правы, на картинке показано отличие трехфазных (380 & 220) напряжений. Если Вы знаете другие отличия ... буду рад если напомните.Цитата На ней не видно, где линейное, а где фазное напряжение. А оно автору нужно?Цитата Я уж было собрался всё это изобразить сам, но возник резонный вопрос (см. мой пост выше). Ну я то тут при чем? Вы главное выкладывайте, а уж автор темы сообщит - нужно это ему или нет.
Сообщение отредактировал off.open - 30.11.2017, 14:27 |
|
|
|
30.11.2017, 17:27
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вы главное выкладывайте, а уж автор темы сообщит - нужно это ему или нет. Так и быть, чтобы детально "разжевать" автору темы его вопрос, предлагаю ему перейти по этой ссылке: https://ppt-online.org/28926 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
1.12.2017, 5:31
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Дополню, что фазное напряжение в первом случае будет 220 В, а во втором случае 127 В, которое получается путём деления линейного напряжения на квадратный корень из трёх, т.е. на 1,732 (это я к тому, что в вопросе ТС не прозвучало, какой будет инструмент, трёхфазный или однофазный). Спасибо, это мне и было нужно. По станции проведён электро-обогрев стрелок, с возможностью подключения жд инструмента. Но как всегда что то и не доделали. Вот помощи у вас и пришлось просить. Вывода есть а подключать боязно, теперь померяю межфазное и будем пробовать. |
|
|
1.12.2017, 8:22
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Абалдеть электрики у вас там умные на станции работают.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.12.2017, 12:41
Сообщение
#14
|
Гости |
[quote name='off.open' date='30.11.2017, 14:26' post='484281']
Вы не правы, на картинке показано отличие трехфазных (380 & 220) напряжений. Если Вы знаете другие отличия ... буду рад если напомните. Так вы привели отличие 310 вольтовой амплитуды от 537 вольтовой! А где 220 и 380 ?! Обычного обывателя как раз вот именно это и интересует! |
|
|
1.12.2017, 16:58
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
|
|
|
2.12.2017, 9:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Электрики в ЖКХ работают, а на жд им откуда взяться. Понял,у знакомого спросил кем работаешь, говорит ландшафтный дизайнер.оказалось так на Ж.Д. теперь бульдозеристов называют. Так вот НЕ ЗНАЮ КАК ТАМ сейчас называют у вас тех кто отвечает за розетки около стрелок,но тупые они как не назови. СОЧУВСТВУЮ. |
|
|
2.12.2017, 10:18
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Понял,у знакомого спросил кем работаешь, говорит ландшафтный дизайнер.оказалось так на Ж.Д. теперь бульдозеристов называют. Так вот НЕ ЗНАЮ КАК ТАМ сейчас называют у вас тех кто отвечает за розетки около стрелок,но тупые они как не назови. СОЧУВСТВУЮ. На железной дороге есть служба СЦБ (сигнализация централизация, блокировка), которая обслуживает сигнализацию, автоматизацию, те самые привода стрелок и ещё много чего. Там работают весьма и весьма не тупые ребята. А называют их не электриками, а механиками СЦБ. ТС, видимо, новичок в ПЧ (путевая часть) в которой конечно же нет электриков, не знает куда надо обращаться с подобными вопросами и проявляет не нужную инициативу, которая, как известно, наказуема. Особенно на стрелках. Сообщение отредактировал Zernomor - 2.12.2017, 10:23 |
|
|
2.12.2017, 14:39
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
На железной дороге много служб. Но шч к ящикам обогрева отношение не какого не имеет это во первых. ЭЧ имеет отношение но, не хрена им не нужен инструмент путейцев. А на счёт моего стажа, тут вы совершенно правы 20 лет разве это стаж.
|
|
|
2.12.2017, 16:06
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
упс, может Вы расшифруете "ШЧ", а то наши железяки не могут
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.12.2017, 17:19
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
На железной дороге много служб. Но шч к ящикам обогрева отношение не какого не имеет это во первых. ЭЧ имеет отношение но, не хрена им не нужен инструмент путейцев. А на счёт моего стажа, тут вы совершенно правы 20 лет разве это стаж. Настораживает что вы за 20 лет так и не поняли чем отличается три фазы 220 от трех фаз 380, и это при том что даже я бывший шахтер знаю что на железке инструмент типа та же сверлилка для рельс, или пилилка тех рельс всегда работала от трех фаз 220 вольт. Потому что так требовали правила на железке.Сдается мне что вы за 20 лет кроме кайла и кувалды ничего в руках и не держали. Теперь небось ПТУ закончили и вас что повысили? Неужто вы теперь аж бригадир? Крутая у вас карьера,однако.Сочувствую всей вашей бригаде. упс, может Вы расшифруете "ШЧ", а то наши железяки не могут ШЧ дистанция сигнализации и связи. ЭЧ дистанция электроснабжения. |
|
|