Может ли кабель от РП до ЭП быть большего сечения, чем кабель от ШНН до РП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Непонятливый_*_*
сообщение 4.12.2017, 18:53
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 4.12.2017, 16:33) *
Может ли кабель от РП до ЭП быть большего сечения, чем кабель от ШНН до РП

Поясните, что такое РП, ЭП и ШНН, тогда может быть что-то придумаем с вашим кабелем. icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 4.12.2017, 20:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Самое главное рассчитать уставки и селективность защиты для этого кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2017, 23:13
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 4.12.2017, 16:33) *
Может ли кабель от РП до ЭП быть большего сечения, чем кабель от ШНН до РП

Может, во избежании большого падения напряжения в конце длинной линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения