Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Возможно ли использовать провод ПВС для стационарной проводки?

-Mike-
сообщение 27.2.2018, 16:12
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Вопрос вроде простой, но просмотрел интернет: на сайтах продавцов - можно, в ссылках на область применения - то не, то - да, у электриков мелькают иногда ответы, что нельзя.
Помогите разобраться в 3-х соснах. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.2.2018, 16:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Смотрите паспорт провода ПВС.
Для стационарной прокладки есть другие кабеля. Например, ВВГ(ВВГнг/ВВГнг-LS/...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 27.2.2018, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Стационарная проводка-скрытая,открытая,На лотке,в коробе... Условие-сухо,влажно...Что интересует?

Сообщение отредактировал zendo057 - 27.2.2018, 18:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2018, 19:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



можно в одном случае - если ПВС у Вас много и на халяву
по сравнению с ВВГ вести им монтаж проводки намного "геморней", несмотря что он "гибкий"
- при разделке легко повреждается изоляция жил
- при подключении к розеткам/выключателям ПВС "пушится", нужно лудить или наконечники напяливать
- толстая "шкура" и круглый вдобавок, в гофру и кабель канал меньше влезает
- трудно просовывать в отверстия в толстых стенах из-за гибкости
.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.2.2018, 21:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(-Mike- @ 27.2.2018, 16:12) *
...., у электриков мелькают иногда ответы, что нельзя.
Точнее, однозначно нельзя, если точно придерживаться нормативных требований.
А посему, и развивать эту тему в сто первый раз... не имеет смысла.

ПыСы Желающие могут без труда найти аналогичные темы на форуме


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 4:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены