Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор 15/0,4 кВ , Диагностика трансформатора

Руслан_кр
сообщение 21.12.2017, 9:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь с решением следующей проблемы:
Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА без нагрузки выдает на выходе следующее межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В. В чём может быть причина?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 21.12.2017, 11:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Чем мерили?.Подключите нагрузку и померейте.Мало инфы.Как ведет больной(ли),греется,гудит...стонет,плачет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_кр
сообщение 21.12.2017, 13:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



Мерил мультиметром, которому доверяю, хоть и не поверен.
Трансформатор в работе без посторонних шумов и гула, нагружен нне более, чем на 15 %, перегрузки исключены.
Трансформатор установлен в открытой подстанции (на опорах), поэтому нагрев, тем более в декабре, зафиксировать проблемматично.
БОльшую нагрузку дать на трансформатор не имею возможности: тп устанавливалась для подключения дачных участков, пока подключен один дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.12.2017, 14:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 9:42) *
Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА

Наверное 10/0,4?
Цитата
межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В.

Чтобы убедиться в исправности трансформатора надо то же самое делать с высокой стороны. Хотя бы таким указателем УВНФ-10 кВ или же дать заявку в СО.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 21.12.2017, 15:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(gomed12 @ 21.12.2017, 14:32) *
Наверное 10/0,4?

Калининград. У них 15 кВ. И 60 кВ тоже у них есть.

Сообщение отредактировал Евгений - 21.12.2017, 15:34


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.12.2017, 15:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 10:42) *
...В чём может быть причина?

как вариант, жаба душит... оплатить работу электриков...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_кр
сообщение 21.12.2017, 18:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 21.12.2017, 22:35
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 18:22) *
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...

бирку поциэнта в студию.
Что, кроме вашего мультиметра, выдает такие результаты? Такая разница на щитовом приборе, например, аидна должна быть.
А фазное какое?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_кр
сообщение 22.12.2017, 7:56
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



Щит открытой подстанции садового общества на данном этапе представляет собой расцепитель, прибор учета, автомат: никаких контролирующих приборов не подвешивалось.
Фазное соответственно: 220 - 240 - 260 В.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.12.2017, 9:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ох, не верю я этим китайским "мультикам". Подсадилась крона и показывает погоду в Гадюкино....
Начать с проверки целостности предохранителей на стороне ВН. Целы-нет?
В идеале проверить бы питающее напряжение (ВН). Величину. Но на то указатель-вольтметр нужен цифровой. Наврядли имеется..
Изобразить какую-никакую нагрузку, т.е взять 3 ТЭНа кВт по 3,4,5.. Соединить "звездой" и подключить к стороне НН к "а,в,с". Без N
И уже под симметричной нагрузкой измерить величину напряжения НН.
Пока так.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.12.2017, 9:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У вас выбор небольшой. Как уже говорил проверить входное напряжение. Попробовать установить анцапфу на разные положения. Проверить изоляцию транса, коэф. трансформации, состояние масла, хотя бы померить коэф. абсорбции.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_кр
сообщение 22.12.2017, 9:16
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря.
Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала...
Вольтметра на 15 кВ у меня нет, но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку
3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется...
С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.12.2017, 9:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря.

Дело хозяйское..
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала...

Ну дык предохранители на стороне ВН проверьте, тем более что:
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку

Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется...

Вы попробуйте сначала, прежде чем утверждать... Тем более, что у Вас только один дом подключен.
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!!

Спасибо! Взаимно!!!
Генератор трёхфазный имеется? САмое простое - генератор на ВН, на НН измеряем напряжение. Коффициент трансформации умеете вычислять?
Однофазным сложнеее, т.к у Вас на НН "зигзаг".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_кр
сообщение 22.12.2017, 11:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



Ну вот, появилось хоть какое-то видение порядка производства работ, осталось дождаться более-менее подходящей погоды и выбираться на объект. По результатам обязательно отпишусь.
Спасибо всем за помощь.
Ещё раз с Днём энергетика, Господа!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.12.2017, 15:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 19:22) *
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...

вот в этом и проблема... занимались бы своей основной работой, а сапоги(электричество) оставили бы сапожникам(электрикам)... icon_rolleyes.gif
но, наверное, жаба... душит...

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.12.2017, 15:58


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_кр
сообщение 22.12.2017, 16:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 53386



По основной работе долго работал энергетиком, сейчас, дабы остыть, устроился электриком, ну а так как появилось много свободного времени, беру подработки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.1.2018, 14:21
Сообщение #17





Гости






Ппроверте присутствие всех фаз на стороне ВН. Обязательный замер омического сопротивления обмоток ВН (желательно во всех положениях ПБВ) и НН постоянному току. Замеры параметров масла и коэф. абсорбции конечно нужны , но в данном случае масло здесь не при чем априори!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 13:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены