Доброго вечера!
Вопрос следующий. Нужно проверить взрывоопасные зоны, рассчитанные зарубежными партнерами. Зоны выбраны по нормам МЭК, с чем я никогда не сталкивался. Сижу и пытаюсь сопоставить это с ПУЭ, гл. 7.3. Читаю ГОСТ51330 - в нем даже начало многообещающее, например "Предполагается, что введение в действие настоящего стандарта в дальнейшем повлечет за собой пересмотр гл.7.3 ПУЭ с целью приведения установленных в ней требований в соответствие с требованиями настоящего стандарта...". Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Поделитесь пожалуйста опытом! Сообщение отредактировал SerJant27 - 9.1.2018, 16:58 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2018, 22:29
Сообщение
#2
|
Гости |
SerJant27,
А зачем? Данный ГОСТ не действующий. А в МЭКе и ПУЭ - разные зоны |
|
|
9.1.2018, 23:58
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
по газу ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, по пыли ГОСТ IEC 60079-10-2-2011
|
|
|
10.1.2018, 9:32
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Спасибо!
|
|
|
|
12.1.2018, 11:54
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Есть неписанное правило: если ПУЭ и ГОСТ предъявляют разные требования, то надо руководствоваться более жёстким документом.
|
|
|