Защита от однофазных замыканий

Гость_Любаша_*
сообщение 27.6.2007, 8:41
Сообщение #1





Гости






Подскажите, чем можно защитить линию от однофазных замыканий? Линия однофазная 220 В, длинная (около 2 км), нагрузка 500 Вт, однофазный ток замыкания по расчетам выходит 70 А, тепловой расцепитель аппарата защиты для селективности должен быть не менее 25 А. С релейкой связываться желания нет, может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 28.6.2007, 6:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Заводская комплектация КТП предусматривает токове реле в нулевом проводе которые воздействуют на независимый расцепитель линейного АВ-0,4, возмите паспорт на КТП там всё написано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.6.2007, 8:58
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Любаша писала

Цитата
может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?


Попробуйте поставить автомат с характеристикой В (Iотс 3-5Iн) или Z (Iотс 2-3Iн). Можно увеличить сечение кабеля для увеличения тока КЗ. Но 220В на 2км это слишком длинная линия.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любаша_*
сообщение 28.6.2007, 9:05
Сообщение #4





Гости






Во-первых, КТП там древняя, без реле в нулевом проводе, во-вторых подключаться будем к ВЛ-0,22, делать ответвление и на опору вешать аппарат защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения