Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
7.2.2018, 19:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 |
Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
|
|
|
|
8.2.2018, 7:26
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Могут быть такие причины:
1. Где то в сети 10кВ есть оборудование с пониженной изоляцией, но до срабатывания защиты ещё не дошло, обычно уставка на РН в открытом треугольнике равна 30В. Надо проверить на ТН фазное напряжение 100В. Обычно оно равно около 57-60В. На той фазе где изоляция понижена напряжение будет ниже, а при глухом замыкании на землю будет равна нулю. Причем линейные напряжения равны 100В и при нормальной ситуации и при замыкании на землю. 2. Нагрузка секции с которой запитан ТН равна нулю, и ТН близок к феррорезонансу. 3. Витковое замыкание обмоток ТН, надо проверять. |
|
|
8.2.2018, 17:46
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 |
Фазные напряжения измерительной обмотки ТН 58-59 вольт на всех трех фазах. Линейные напряжения тоже одинаковы и равны 100 вольт по всем трем вариантам.Система шин ,на которой установлен тр-р нагружена нормальной нагрузкой.Межвитковое исключается, так как подобное же явление обнаружено и на еще двух ТН ,связанных с этой же системой шин. Напряжение на треугольнике реально, так как гасящие резисторы, включенные параллельно катушке реле напряжения греются. Хорошо, поставим вопрос по другому: каков должен быть перекос фазных напряжений основной обмотки ТН, если напряжение на разомкнутом треугольнике равно 22 вольта?
Сообщение отредактировал von Arnim - 8.2.2018, 18:01 |
|
|
10.2.2018, 3:32
Сообщение
#4
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) ... обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявлено. Уважаемый von Arnim. Вашу беду можно объяснить с помощью векторных диаграмм. В любой сети с изолированной нейтралью существуют ёмкостные токи, обусловленные наличием ёмкостей отдельных фаз по отношению к земле. В идеальной сети с изолированной нейтралью сумма всех напряжений и ёмкостных токов равна нулю, но такой режим возможен только чисто теоретически: В реальном режиме из-за различия ёмкостей отдельных фаз сети по отношению к земле, сумма ёмкостных токов не равна нулю, поэтому всегда имеется некоторый ток небаланса, хотя никакого перекоса линейных и фазных напряжений при этом может и не быть: Устранить этот ток небаланса не так просто, но можно путём транспозиции фаз отдельных участков воздушных линий данной сети. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
||
|
|||
|
10.2.2018, 19:13
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 |
Не понял о каких емкостных токах относительно земли идет речь,если нейтраль изолирована? Междуфазные емкостные токи да имеют место быть, но никак не относительно земли. Я прикинул по векторным диаграммам что зависимость напряжения поврежденной фазы от напряжения на допобмотке ТН носит линейный характер и при напряжении на допобмотке 22 вольт фазное напряжение поврежденной фазы должно быть чуть менее 5000 в вместо 6000 при нормальном режиме, но этого нет. Может я ошибся в расчетах?
|
|
|
11.2.2018, 1:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не понял о каких емкостных токах относительно земли идет речь,если нейтраль изолирована? Междуфазные емкостные токи да имеют место быть, но никак не относительно земли... Уважаемый von Arnim. Советую Вам почитать "Инструкцию по проверке трансформаторов напряжения" РД 34.35.305 от 27.02.1979 г. Вот что в ней говорится: 5.12.2. ...Значительное напряжение на выводах разомкнутого треугольника при правильной сборке схемы может вызываться следующими причинами: а) несимметрией первичных фазных напряжений. Определяется по вторичным фазным напряжениям обмоток, включенных по схеме звезды. Необходимо учитывать, что в сетях с изолированной нейтралью несимметрия первичных фазных напряжений за счёт неодинаковой ёмкости относительно земли разных фаз и отсутствия транспозиции может быть очень велика; б) насыщением стали сердечников ТН. Определяется осциллоскопом по форме кривой напряжения небаланса. Обычно проявляется при первичном напряжении, превышающем номинальное первичное напряжение ТН. При насыщении стали в напряжении небаланса преобладают третьи гармонические составляющие; в) различными наводками от посторонних магнитных полей. Наводки обычно появляются лишь при значительной нагрузке соседних присоединений. Определяются по осциллоскопу и измерением небаланса двумя вольтметрами: с большим сопротивлением (не менее 1000 Ом на 1 В шкалы) и малым. Из-за малой мощности наводок напряжение небаланса от них при измерении вольтметром с большим сопротивлением значительно выше, чем при измерении низкоомным вольтметром. Поэтому измерение напряжения небаланса рекомендуется производить низкоомным вольтметром. Обычно при подключении нормальной нагрузки небаланс от наводок резко уменьшается. Устранение причин появления небаланса обычно невозможно; определение его производится для учёта значения и причины его появления при настройке уставок релейной защиты, например, защиты от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
11.2.2018, 6:45
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. Наверняка в этой сети где-нибудь стоит еще один ТН (а может и не один даже) В одной сети на всех ТН - одинаковые значения 3Uo Нужно проверить что у него в разомкнутом треугольнике. Возможно, придется связаться с персоналом, обслуживающем "вышестоящие" ПС 110(35)/10 кВ Если на других ТН всё в порядке - Ваш ТН однозначно "сдох" и подлежит ремонту или замене. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 1:50 |
|