Собраты, прошу помощи в решении задачи. Построили у нас в городе новенький бассейн, внутри поставили огромный LED экран. Состоит из 32 панелей
(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские. Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии. Попросили меня что то сделать Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А! Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза. Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
|
8.2.2016, 22:41
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Unlimits,
Снизу под номиналом автомата С хх ,стоит номинал 4.5кА или 6кА или 10кА .Вот посмотреть какой стоит и поставить больше. |
|
|
8.2.2016, 22:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
vitaas7, и как это поможет автору?
Unlimits, в блоки питания можно залезать? Или ещё вариант... поставить не С16А, а D16-D20 (как предположение...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.2.2016, 22:50
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Unlimits, Снизу под номиналом автомата С хх ,стоит номинал 4.5кА или 6кА или 10кА .Вот посмотреть какой стоит и поставить больше. Забыл написать. Стоят 6 кА. Знаю есть еще D характеристика до 20 крат (редкие), но и этого боюсь будет мало. vitaas7, и как это поможет автору? Unlimits, в блоки питания можно залезать? Нет. В эту систему лезть запретили. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
|
8.2.2016, 22:59
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Знаю есть еще D характеристика до 20 крат (редкие), но и этого боюсь будет мало. D от 10 крат, то есть для D16 срабатывание от 160А (для С16 от 60А) Попробовать стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.2.2016, 22:59
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
|
|
|
8.2.2016, 23:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не будут срабатывать при включении Предельная коммутационная способность не влияет на время срабатывания. По природе.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
8.2.2016, 23:09
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Предельная коммутационная способность не влияет на время срабатывания. По природе.... Характеристики Серия: ВА 47-100 Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 16 А Ударный ток: 10кА Имп./Отеч.: Импортные Способ установки: На DIN-рейку Номинальное напряжение: 230/400 В Вес: 0.1775 кг. Объем: 0.000250 куб. |
|
|
8.2.2016, 23:12
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Предельная коммутационная способность не влияет на время срабатывания. По природе.... Да, согласен. 10 кА - это просто предел работоспособности. А с IEK у меня много негативных ассоциаций, не хочется оставить без защиты (адекватной) дорогостоящую технику. Сообщение отредактировал Unlimits - 8.2.2016, 23:14 -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
8.2.2016, 23:14
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
8.2.2016, 23:27
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Я не кому не навязываю,можете искать другие варианты. Я решил таким методом,кроме ИЕК не нашел других с такими характеристиками
|
|
|
8.2.2016, 23:28
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Есть еще мысль уменьшить сечение провода, до 1,5 мм2 (в импровизированных реакторах) и возможно увеличить длину намотки (скажем в двое, до 20 м). Как мыслите? Вот еще что нарыл на сайте производителя конденсаторных установок: - коммутация осуществляется контакторами, оснащенными контактами опережающего включения, которые выполняют коммутацию раньше основных контактов, пропуская токи через токоограничивающие резисторы. Благодаря этому через основные контакты не проходит пиковый ток заряда конденсаторов, что значительно повышает общий ресурс контактора и установки в целом. Сообщение отредактировал savelij® - 9.2.2016, 0:00 -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
9.2.2016, 0:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Я решил таким методом,кроме ИЕК не нашел других с такими характеристиками Каким методом?... Может Вы неглядя поставили "D", а посмотрели только в прямоугольник... и запомнили характеристику, не имеющую абсолютно никакого отношения к решаемой проблеме... Вот еще что нарыл на сайте ... Дело в том, что в мощных импульсных БП борьба с бросками тока при включении и решается примерно таким способом... то бишь, введением ограничительного резистора., Но внуть блоков лезть запрещено... А как скажется введение ограничительного резистора в первичную цепь, нам неведомо.Но попытка, не пытка... воткните керамический резистор 1-2 Ом 10-15 Вт перед БП. По крайней мере, это лучше, чем бухту кабеля накручивать -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.2.2016, 0:09
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что то уже было озвучено, почитайте, может поможет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.2.2016, 5:14
Сообщение
#15
|
Гости |
Я не кому не навязываю,можете искать другие варианты. Я решил таким методом,кроме ИЕК не нашел других с такими характеристиками А перед установкой этого автомата Вы его "прогрузили"? И какие время-токовые характеристики получили? Как по-вашему ВТХ связаны с предельно допустимой коммутационной способностью? |
|
|
9.2.2016, 7:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да чего вы на этого Витаса внимание обращаете? У него и движки АИР со щетками и еще много чего у него инновационного
-------------------- |
|
|
9.2.2016, 8:25
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Можно поставить последовательно, врезать NTC термистор в разрыв фазного или нулевого провода каждого БП. Термисторы установить в полиамидные или керамические клеммники (термостойкие) и обеспечить свободное пространство вокруг них и отсутствие сквозняков. Термисторы взять высоковольтные с малым сопротивлением, например вот такой(найден быстрым поиском) B57153-S 150-M, 1.8 А, 15 Ом, 230 В, NTC.
Он обеспечит пусковой ток не более 14А. З.Ы. Китайцы должны были их поставить внутри каждого БП. Да, термисторы лучше поставить у БП, а не распредщита, дабы обеспечить защиту питающих кабелей. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.2.2016, 8:46 -------------------- |
|
|
9.2.2016, 8:46
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Можно поставить последовательно, врезать термистор в разрыв фазного или нулевого провода каждого БП. Термисторы установить в полиамидные или керамические клеммники (термостойкие) и обеспечить свободное пространство вокруг них и отсутствие сквозняков. Термисторы взять высоковольтные с малым сопротивлением, например вот такой(найден быстрым поиском) B57153-S 150-M, 1.8 А, 15 Ом, 230 В, NTC. Он обеспечит пусковой ток не более 14А. З.Ы. Китайцы должны были их поставить внутри каждого БП. Да, термисторы лучше поставить у БП, а не распредщита, дабы обеспечить защиту питающих кабелей. Термистор должны были поставить китайцы на свои БП. Мне в кабинеты пока лазить не дают, гарантия. что то уже было озвучено, почитайте, может поможет Спасибо. Почитаю. -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
9.2.2016, 8:56
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не внутри БП, а рядом, в клеммной коробке.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.2.2016, 9:27
Сообщение
#20
|
Гости |
Да чего вы на этого Витаса внимание обращаете? ... Да надеюсь, что общение на форуме поможет ему повысить уровень знаний, не в обиду ему будь сказано. Я в таких случаях стараюсь отвечать вопросом на вопрос, надеюсь человек озадачится и, в процессе поиска ответов, ещё какую-то полезную информацию почерпнёт. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 1:56 |
|