Недавно, в процессе эксплуатации, выявили одну странную особенность данных выключателей.

Имеем РП 6 кВ, ячейки типа КСО-292, при отключенных ЛР, МВ и включенном ШР на средней фазе неподвижного контакта МВ появляется напряжение. Напряжение не полное, т.е. УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ. Сначала думали, что дефект. Провели капремонт МВ, разобрали, почистили, поменяли масло, испытали, все нормально, но при повторной проверке УВН опять показывает небольшое напряжение. Проверили на других МВ, которые были в резерве, то же самое: на средней фазе УВН слабо "пищит". Возможно это из-за УВН, при проверке комплектом фазировки, ничего не показывает. Может встречались с подобным, или знаете в чем дело?

P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 2.2.2018, 18:58
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Схему надо, так тяжело понять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2018, 21:35
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Трансы ТТ ТПЛ?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energosoyuz
сообщение 5.2.2018, 9:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 53604



Цитата(Roman D @ 2.2.2018, 21:35) *
А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Трансы ТТ ТПЛ?


Да, они самые. ПЗ накладывать не собираемся, если только приспичит, на КЛ основное заземление есть.

Схема обычная для РП 6 кВ: от шин последовательно идут шинный разъединитель, затем МВ, на спусках шин от МВ стоят проходные трансформаторы тока и линейный разъединитель.

В принципе, мы решили не заморачиваться, просто интересно, может кто сталкивался с подобным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 7.2.2018, 12:33
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(energosoyuz @ 2.2.2018, 12:15) *
УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ.

P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь.


Я бы проверил на всякий случай нижний порог срабатывания УВН. А там поблизости случайно нет мощных трансформаторов или реакторов? Их поле может дать наводку и на небольшом куске проводника. А на крайних фазах трансформаторы тока, так как их вторичные обмотки нагружены, съедают всю энергию наводки. Я бы проверил нижний порог срабатывания УВН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.2.2018, 12:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А чего его проверять?
должно быть не более 25% номинального напряжения установки.
Менее можно, более-нет. Ну покажет он вместо 1,5кВ 400В. Ну и что?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 7.2.2018, 13:12
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:43) *
А чего его проверять?
должно быть не более 25% номинального напряжения установки.
Менее можно, более-нет. Ну покажет он вместо 1,5кВ 400В. Ну и что?


Это по напряжению, а по току? Может у него завышена чувствительность по току? При напряжении 6 kV? ток в доли микроампера ты рукой даже не почувствуешь, а просто просадишь напряжение своей рукой до нуля! Источник-то напряжения слишком слабый!
А УВНу может вполне хватить! У него внутреннее сопротивление очень большое, и вместо того чтобы посадить напряжение до нуля, он его показывает! У разных УВН внутреннее сопротивление колеблется в определенных пределах.
Кстати, все измерительные средства проверяются в обязательном порядке. И не каждым прибором можно пользоваться на любой установке.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.2.2018, 13:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.2.2018, 13:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А по току УВН не проверяется. УНН однополюсный-двухполюсный - да.
Только по напряжению индикации (про изоляцию не говорим)
Иное дело, что конкретный УВН не по ГОСТу....

ГОСТ 20493
5.9.9 Указатель напряжения не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, что и проверяемая установка, отстоящих от указателя напряжения на расстоянии, мм:
150 - для указателей на напряжение св. 1 до 6 кВ;
220 » » » » св. 6 до 10 кВ;
500 » » » » 10 до 35 кВ;
1500 » » » » 110 кВ;
1800 » » » » 150 кВ;
2500 » » » » 220 кВ.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.2.2018, 13:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 7.2.2018, 13:57
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 13:26) *
А по току УВН не проверяется. УНН однополюсный-двухполюсный - да.
Только по напряжению индикации (про изоляцию не говорим)
Иное дело, что конкретный УВН не по ГОСТу....

ГОСТ 20493
5.9.9 Указатель напряжения не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, что и проверяемая установка, отстоящих от указателя напряжения на расстоянии, мм:
150 - для указателей на напряжение св. 1 до 6 кВ;
220 » » » » св. 6 до 10 кВ;
500 » » » » 10 до 35 кВ;
1500 » » » » 110 кВ;
1800 » » » » 150 кВ;
2500 » » » » 220 кВ.


ГОСТы это хорошо, но надо же и думать еще! Вы же сами писали, что другой индикатор (кажется для фазировки) не показывает напряжения! Так приобретите другой УВН и держите его на этой подстанции!
А завод изготовитель данного УВНа заявит, что у вас специфические условия, повышенные наводки и так далее, и наводки от соседней фазы тут нет, и их изделие полностью соответствует тому самому ГОСТу, который вы сами привели!
И если по ГОСТу УВН на ток срабатывания не проверяется, это не значит, что его нельзя проверить! Просто, чтобы разобраться в возникшей ситуации! Но если вам этого не надо, то зачем вопросы вообще задавать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.2.2018, 14:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Во-первых - автор темы- не я.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energosoyuz
сообщение 7.2.2018, 14:37
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 53604



Мы тоже пришли к выводу, что дело в скорее в УВН, хотя порог указанный в паспорте не менее 1,5 кВ. Никаких мощных трансформаторов и реакторов нет, и показывает лишь на средней фазе, где нет ТПЛ. Я не специалист по масляным выключателям, и вопрос я задал чтобы убедится, что это не какая то особенность самих выключателей.