Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВРУ школа

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.2.2018, 16:15
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Срочный вопрос, может где-то в теме и есть ответ но не нашел.
ВРУ здания школы, какое должно быть нормативное значение сопротивления ЗУ на вводе ВРУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2018, 23:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Когда делал школы тоже не нашел. Однако принимал не более 10 Ом. Из соображений: 1. наличия в школе мед.кабинета (инструкция НАОП 9.1.50-5.10-73). 2. реком. для молниезащиты (IEC 62305-3). Контур вокруг здания можно даже не расчитывать, заведомо с запасом. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.2.2018, 9:38
Сообщение #3





Гости






Спасибо. Просто школа в деревне, одноэтажный барак, мед.кабинет если и есть, то просто помещение для галочки скорее всего ни чем не оборудованный кроме белого стеклянного шкафа, школа начальная, состояние плачевное, денег как всегда у РАНО нет, кое как выживают. Был инспектор РосТехНадзора, сделал замечания пока на словах, дал на исправление 10 дней, потом будут предписания и штрафы. Директор нанял каких-то деятелей, они чуть-чуть подшманали как они это понимают, сделали контур сейчас в зимнее время, из 16 арматуры забили треугольник 1*1*1, даже для проформы не закидали снегом, вся сварка и горизонтальные заземлители сверху остались. Но вопрос в другом, вроде бы повторное ЗУ не нормируется, или все-таки им надо делать контур вокруг школы, ввод в школу трехфазный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2018, 9:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 9:38) *
Просто школа в деревне..
"В деревне" - это не просто, сразу навевает мысль, что питание от ВЛ, а значит и норма в 30 Ом должна выполняться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.2.2018, 9:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 13:38) *
Но вопрос в другом, вроде бы повторное ЗУ не нормируется,

ПРи питании от ВЛ - не более 30 Ом. ПУЭ 1.7.61 3-й абзац.
И Олега объяснил.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 13:38) *
или все-таки им надо делать контур вокруг школы.

Вокруг-то зачем?
Одиночный вертикальный заземлитель никто не отменял icon_biggrin.gif
Если проходит по сопротивлению растеканию.
Инспектор потребует протоколы измерений...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.2.2018, 10:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2018, 10:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Недосуг искать, но по-моему заземлителя МЗ должно быть не менее 2-х
Контур (вокруг) - оптимальное решение. Для МЗ главное - выравнивание потенциалов. Можно конечно вертикальные штыри горизонтальными лучами дополнять и все такое.. Лично мне стальной полосы (тем более для детишек) не жалко (при проектировании, а не по наличию денег у РОНО в данный момент). При этом и за сопротивление растеканию как правило можно не беспокоиться.

Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2018, 10:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.2.2018, 10:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 13:38) *
из 16 арматуры забили треугольник 1*1*1,

Интересно, какой длины вертикальные? Про диаметр умолчим...
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 13:38) *
Директор нанял каких-то деятелей, они чуть-чуть подшманали как они это понимают

Ой, беда-беда....


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2018, 11:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 9:38) *
Был инспектор РосТехНадзора, сделал замечания пока на словах, дал на исправление 10 дней, потом будут предписания и штрафы.

По-уму - сначала предписание (с конкретным указанием, соблюдения какой нормы хочет инспектор), а штрафы - это уже потом, после отведенного на устранение срока (реального).
Надо не пугаться выдачи предписания, а требовать его, дабы не гадать на гуще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.2.2018, 11:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 2.2.2018, 15:40) *
Надо не пугаться выдачи предписания, а требовать его, дабы не гадать на гуще.

+1000
Да ещё и финансы выбивать проще - не дали денег, получите штраф..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.2.2018, 13:10
Сообщение #10





Гости






Лично мне стальной полосы (тем более для детишек) не жалко (при проектировании, а не по наличию денег у РОНО в данный момент). При этом и за сопротивление растеканию как правило можно не беспокоиться.
В принципе все понятно, спасибо. Проектированием там конечно и не пахнет, глубинка потихоньку загибается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 2.2.2018, 15:52
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Олега @ 2.2.2018, 11:40) *
По-уму - сначала предписание (с конкретным указанием, соблюдения какой нормы хочет инспектор), а штрафы - это уже потом, после отведенного на устранение срока (реального).
Надо не пугаться выдачи предписания, а требовать его, дабы не гадать на гуще.

Не знаю как у вас, а у нас штраф сразу выписывают. Причем и на должностное лицо и на юрлицо сразу. А при проверке исполнения предписания еще раз выписывают, если не устранили. Причем уже в большем размере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.2.2018, 15:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 9:38) *
...школа в деревне, одноэтажный барак, мед.кабинет если и есть, то просто помещение для галочки скорее всего ни чем не оборудованный кроме белого стеклянного шкафа, школа начальная, состояние плачевное, денег как всегда у РАНО нет, кое как выживают. Был инспектор РосТехНадзора, сделал замечания пока на словах, дал на исправление 10 дней, потом будут предписания и штрафы. Директор нанял каких-то деятелей, они чуть-чуть подшманали как они это понимают, сделали контур...

ну так не спешите, дождитесь предписания... сейчас перед выборами и деньги найдутся, и люди, и другие ресурсы... icon_biggrin.gif имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2018, 18:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Valerapol @ 2.2.2018, 15:52) *
Не знаю как у вас, а у нас штраф сразу выписывают. Причем и на должностное лицо и на юрлицо сразу. А при проверке исполнения предписания еще раз выписывают, если не устранили. Причем уже в большем размере.

В г.Иваново инспекторы голодные и злые. За нарушения и грубые нарушения в области пром.безопасности (ОПО) - святое дело, штраф немедленный. А тут вовсе не обязательно начинать со штрафа, не в банк пришли.
Это еще понять нужно кто требование ПУЭ выполнять обязан, Потребитель или ЭСО. Есть убеждение, что за безопасное состояние сети, в том числе повторных ЗУ на ответвлениях от ВЛ, несет ответственность ЭСО, а не школа, или к примеру частник..

В данном конкретном случае резонно спросить г-на инспектора на каком основании он вообще появился на пороге, в принципе.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.2.2018, 9:38) *
.. школа в деревне, одноэтажный барак,.. школа начальная..

Можно практически уверенно сказать, что такая школа кушает не более 15-30 кило по одному вводу.
В соответствии с требованиями ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» не предусмотрено осуществление государственного энергетического надзора в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2018, 19:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 2.2.2018, 19:15) *
А тут вовсе не обязательно начинать со штрафа, не в банк пришли.

их (РТН) проверяет прокуратура, если нет штрафа будут шить коррупцию

Цитата(Олега @ 2.2.2018, 19:15) *
не предусмотрено осуществление государственного энергетического надзора в отношении

точно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 11:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены