Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? |
|
|
|
27.2.2018, 17:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Нет, это не "диффект ДиФа". Это очень хорошо, что отключаются оба автомата при КЗ! Было бы очень плохо, если бы при этом не отключался ни один из этих автоматов. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
27.2.2018, 19:29
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2018 Пользователь №: 53731 |
Ваня Иванов,
Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру... |
|
|
27.2.2018, 19:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня Иванов, Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру... Уважаемый galador1980. Чтобы при однофазном КЗ отключался только диффавтомат С10 и не отключался автомат С32, ток ОКЗ должен быть меньше тока срабатывания электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата С32, т.е. ток ОКЗ должен быть меньше 5 х 32 = 160 А, но больше чем ток срабатывания электромагнитного расцепителя диффавтомата С10, т.е. 5 х 10 = 50 А. Судя по Вашей информации в Вашей квартире ток ОКЗ превышает 160 А, поэтому срабатывают оба автомата. Попробуйте заменить автомат типа С32 на автомат типа D32, у которого минимальный ток срабатывания мгновенного расцепителя будет примерно равен 10 х 32 = 320 А. При этом следует помнить, что другие потребители, запитанные от этого автомата напрямую, могут оказаться не защищёнными должным образом и для них тоже нужно предусмотреть более чувствительные автоматы, или лучше диффавтоматы с соответствующим номиналом. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
27.2.2018, 20:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Это очень хорошо, что отключаются оба автомата при КЗ! Ничего себе!Это безусловно лучше, если не отработает ни один, но всё же такая обоюдная сработка не может считаться очень хорошей. Конечно в большом общенагрузочном режиме не исключается "двойная сработка", но срабатывать должен тот, в линии которого КЗ. Только в этом случае будет не просто хорошо, а очень хорошо..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
27.2.2018, 21:55
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
galador1980, селективность по току КЗ в этом случае труднодостижимая задача.
Вы разделом (вопросы профессионалов) не ошиблись? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.3.2018, 9:45
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
|
|
|
|
8.3.2018, 23:52
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... что вышибает общий? Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? Встречаемся постоянно, как уже ответили выше, это нормально. Стоит вообще забыть о селективности, при металлическом КЗ и хорошей проводке. Решается непросто, в продаже практически нет АВ с нужной буквой. Даже в крупных оптовых компаниях, специализирующихся на электрике, только обещают привезти на заказ(при заказе в несколько штук). Ваня Иванов, Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру... Не делайте КЗ, это все таки не рядовой случай. |
|
|
9.3.2018, 8:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий? Может кто встречался с такой проблемой, как решили??? Много раз измерял "ожидаемый ток КЗ" (на производстве, в частных домах, в квартирах), так вот зачастую этот ток больше 300А, а это значит что при КЗ сработают одновременно и автоматы на группе (10А, 16А) и вводной вплоть до С50. Бороться с этим можно, установив вводной автомат с выдержкой времени. Ну или поставить на отходящей линии токоограничивающий реактор. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
9.3.2018, 22:12
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Что он защищает - разводку внутри щитка между ним и групповыми автоматами? Там мало что может случится, если по уму сделано. Может достаточно ВН на вводе?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
10.3.2018, 0:24
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Может достаточно ВН на вводе? Ну как сказать..... Оно конечно так, однако лишней защиты не бывает - ситуации и условия могут быть разные.Например в ПУ что-то может "перекрыть"? Может, хотя и очень большая редкость. Случайно можно коротнуть при ТО? Можно! Знаю случай, когда индикаторной отвёрткой случайно"перекрыли" и случай когда при включении весь ряд АВ "перекрыло". А с теперешним качеством продукции можно быть уверенным в изоляции проводников и АВ (особенно, если металлическая основа щита или полностью весь щит металлический)? Ну и так далее..... Селективность точно не подобрать никогда, если не умничать, а говорить честно. И все мы это прекрасно знаем. Поэтому для себя любимого, вводной устанавливаю советского производства. С их инерционностью и вводной не вырубает в случае КЗ на какой-либо линии и всё же защита на вводе, по сравнению с ВН. Своегг рода - "золотая серединка"..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
10.3.2018, 20:59
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
10.3.2018, 21:23
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Запасы, однако...Или есть естественное старение? Естесственное старении только самого, а остальное натуральное советское. Ну были излишки иногда, то коробочка одного, то другого.....В сочетании с теперешним изобилием комплектующих, получаются очень надёжные результаты. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.3.2018, 11:30
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Что он защищает - разводку внутри щитка между ним и групповыми автоматами? Там мало что может случится, если по уму сделано. Может достаточно ВН на вводе? Так то да, но резервирование было бы не плохо., да и Rezo все верно написал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.3.2018, 1:30
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2018 Пользователь №: 53731 |
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Что он защищает - разводку внутри щитка между ним и групповыми автоматами? Там мало что может случится, если по уму сделано. Может достаточно ВН на вводе? Он защищает стоящие в щитке УЗО с групповыми автоматами. Сообщение отредактировал galador1980 - 14.3.2018, 1:31 |
|
|