Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой , Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой

Dieselturbo
сообщение 18.3.2018, 18:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 25276



На одной из электростанций стоит шведский ТРДН-320000/220. к его обмоткам НН1-160МВА и НН2-160МВА подключены по два ГГ.
Определяем его параметры как у тр-ра с расщепленной обмоткой (т.е. сопротивления ВН=6 Ом, НН1=28 Ом, НН2=28 Ом). Но при работе тр-ора в режиме одного плеча (когда два генератора НН1 работают, а два генератора НН2 отключены) замечаем значительное отклонение фактического измерения реактивной мощности по ВН от расчетного по схеме замещения. Генерация встретила сопротивление Z=34 Ом
Если в данном режиме предположить, что схема замещения тр-ора имеет сопротивления ВН=-7 Ом, НН1=54 Ом, НН2=54 Ом (моделируем его как трехобмоточник), то отклонения измеренного реактивной мощности по ВН от расчетного минимальны. Генерация встретила сопротивление Z=47Ом

Конечно мера значительности отклонения измерения от результатов расчета условна и определяется лишь мнительностью технологов, но тем не менее факт наблюдается.

Выявляли ли что-то подобное ранее? Могут ли быть у иностранных трансформаторов особенности определения схем замещения? Как думаете почему вообще возникла необходимость выделять формулы расчета схем замещения трансформаторов с расщеплением в отдельный от трехобмоточного вид?

иллюстрация изложенного
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 178.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 18:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены