Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой , Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой , Параметры тр-ора с расщепленной обмоткой |
18.3.2018, 18:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25276 |
На одной из электростанций стоит шведский ТРДН-320000/220. к его обмоткам НН1-160МВА и НН2-160МВА подключены по два ГГ.
Определяем его параметры как у тр-ра с расщепленной обмоткой (т.е. сопротивления ВН=6 Ом, НН1=28 Ом, НН2=28 Ом). Но при работе тр-ора в режиме одного плеча (когда два генератора НН1 работают, а два генератора НН2 отключены) замечаем значительное отклонение фактического измерения реактивной мощности по ВН от расчетного по схеме замещения. Генерация встретила сопротивление Z=34 Ом Если в данном режиме предположить, что схема замещения тр-ора имеет сопротивления ВН=-7 Ом, НН1=54 Ом, НН2=54 Ом (моделируем его как трехобмоточник), то отклонения измеренного реактивной мощности по ВН от расчетного минимальны. Генерация встретила сопротивление Z=47Ом Конечно мера значительности отклонения измерения от результатов расчета условна и определяется лишь мнительностью технологов, но тем не менее факт наблюдается. Выявляли ли что-то подобное ранее? Могут ли быть у иностранных трансформаторов особенности определения схем замещения? Как думаете почему вообще возникла необходимость выделять формулы расчета схем замещения трансформаторов с расщеплением в отдельный от трехобмоточного вид? иллюстрация изложенного
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:14 |
|