![]() Сопротивление заземлителей нефтебаз , Как и чем мерить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сопротивление заземлителей нефтебаз , Как и чем мерить |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте,
Кто нибудь сможет подсказать насчет измерения импульсного сопротивления заземляющего устройства. - каким прибором проводите измерение сопротивления ЗУ? - в чем отличие от обыкновенного измерения сопротивлениея ЗУ? - можно ли измерить обыкновенным прибором, например М416, и потом рассчитать импульсное сопротивление? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
В интернете инфа есть, посмотрите.
Вот четвёртая в поисковике ссылочка: https://studopedia.org/11-87688.html |
![]() |
|
Гость_ppismenny_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
если речь идет о ЗУ молниеприемника, то подойдет измерительный комплекс ИК-1 или сонеловский MRU-200... схемы подключения такие же, как и при измерении обычного сопротивления, отличие только в форме импульса.. пересчитать едва ли получится. разве что померять грунт, составить модель своего ЗУ и высчитать интересующее значение, но это как-то слишком) и еще следует понимать, что отличие в сопротивлениях, импульсном и обычном, появляется при увеличении размеров ЗУю
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:43 |
|
![]() |