Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление заземлителей нефтебаз , Как и чем мерить

НИР
сообщение 29.3.2018, 6:11
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте,

Кто нибудь сможет подсказать насчет измерения импульсного сопротивления заземляющего устройства.

- каким прибором проводите измерение сопротивления ЗУ?
- в чем отличие от обыкновенного измерения сопротивлениея ЗУ?
- можно ли измерить обыкновенным прибором, например М416, и потом рассчитать импульсное сопротивление?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 29.3.2018, 15:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



В интернете инфа есть, посмотрите.
Вот четвёртая в поисковике ссылочка: https://studopedia.org/11-87688.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ppismenny_*
сообщение 31.3.2018, 9:47
Сообщение #3





Гости






если речь идет о ЗУ молниеприемника, то подойдет измерительный комплекс ИК-1 или сонеловский MRU-200... схемы подключения такие же, как и при измерении обычного сопротивления, отличие только в форме импульса.. пересчитать едва ли получится. разве что померять грунт, составить модель своего ЗУ и высчитать интересующее значение, но это как-то слишком) и еще следует понимать, что отличие в сопротивлениях, импульсном и обычном, появляется при увеличении размеров ЗУю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 23:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены