Зануление, с последующим заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление, с последующим заземлением |
Гость_Гость_* |
20.4.2018, 23:54
Сообщение
#101
|
Гости |
...Фазные проводники стояка ПВ 3 на вид 95мм^2. ...смущает толщина PE проводника. Не смешите! Ваши фазные проводники на вид не более 50 мм кв., ну максимум 70 мм кв., все остальные проводники соответственно ещё меньше. А контактное соединение PE-проводника со щитом вас не смущает, вам гайку пожалели закрутить, а вы об "орехе" сожалеете... |
|
|
|
21.4.2018, 0:56
Сообщение
#102
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.4.2018, 3:59
Сообщение
#103
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Не смешите! Ваши фазные проводники на вид не более 50 мм кв., ну максимум 70 мм кв., все остальные проводники соответственно ещё меньше. А контактное соединение PE-проводника со щитом вас не смущает, вам гайку пожалели закрутить, а вы об "орехе" сожалеете... PE ближе поэтому кажется толще. Я говорю 95 может даже 120 мм. Гайку специально не закрутил, объект в процессе работ. Все равно нужно переделывать подключение. В принципе сечение РЕ м.б. менее 1/2 сечения L N проводник , белый ПВ 3 два раза тоньше на вид квадратов 50мм^2. PE проводник, белый ПВ 3 в два раза тоньше чем N на вид 25 максимум 35 мм^2 PE не в два, а в три, четыре раза тоньше L Сообщение отредактировал rosck - 21.4.2018, 4:02 |
|
|
21.4.2018, 8:53
Сообщение
#104
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
PE не в два, а в три, четыре раза тоньше L В два раза меньше - законно и без расчета. А с расчетом - ограничения нет (кроме минимума для РЕ). Небольшой ток кз, или быстродействующий АВ.. посчитайте (если данные найдете) по формуле с ПУЭ S=>(I√t)/kК примеру, АВВ приводит в каталогах кривые пропускаемой автоматом энергии и табличку макс. допустимой удельн. пропускаемой энергии кабеля (до 50 мм2). По ним АВ 60А при Iкз до 3 kA вполне себе защитит медный ПВХ кабель 1,5 мм2. Пример ближе к стояку Предположим, пропускную способность алюминия 25 мм2 как у меди 16 мм2, т.е 3,39*10^6 (A^2*с) По кривульке автомата (пусть Iн=160А) у корня стояка видим, что ничего с таким проводником не приключится (хоть до Iкз 100kА) |
|
|
||
|
21.4.2018, 9:02
Сообщение
#105
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Спасибо, успокоили. Нужно будет только подключение переделать.
|
|
|
21.4.2018, 11:04
Сообщение
#106
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
На след. неделе будет сделано полноценное заземление. Пока система запушена по 2 проводам, стоит ли выполнить временное зануление pe проводника на n шину?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:12 |
|