Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  « < 4 5 6  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Зануление, с последующим заземлением

Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2018, 23:54
Сообщение #101





Гости






Цитата(rosck @ 20.4.2018, 17:13) *
...Фазные проводники стояка ПВ 3 на вид 95мм^2.
...смущает толщина PE проводника.

Не смешите! Ваши фазные проводники на вид не более 50 мм кв., ну максимум 70 мм кв., все остальные проводники соответственно ещё меньше. А контактное соединение PE-проводника со щитом вас не смущает, вам гайку пожалели закрутить, а вы об "орехе" сожалеете...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.4.2018, 0:56
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 20.4.2018, 23:54) *
.. вам гайку пожалели закрутить...
Похоже процесс подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.4.2018, 3:59
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 20.4.2018, 23:54) *
Не смешите! Ваши фазные проводники на вид не более 50 мм кв., ну максимум 70 мм кв., все остальные проводники соответственно ещё меньше. А контактное соединение PE-проводника со щитом вас не смущает, вам гайку пожалели закрутить, а вы об "орехе" сожалеете...

PE ближе поэтому кажется толще. Я говорю 95 может даже 120 мм.
Гайку специально не закрутил, объект в процессе работ. Все равно нужно переделывать подключение.

Цитата(Олега @ 20.4.2018, 20:57) *
В принципе сечение РЕ м.б. менее 1/2 сечения L



Цитата(rosck @ 20.4.2018, 17:13) *
N проводник , белый ПВ 3 два раза тоньше на вид квадратов 50мм^2.
PE проводник, белый ПВ 3 в два раза тоньше чем N на вид 25 максимум 35 мм^2

PE не в два, а в три, четыре раза тоньше L

Сообщение отредактировал rosck - 21.4.2018, 4:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.4.2018, 8:53
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rosck @ 21.4.2018, 3:59) *
PE не в два, а в три, четыре раза тоньше L
В два раза меньше - законно и без расчета. А с расчетом - ограничения нет (кроме минимума для РЕ). Небольшой ток кз, или быстродействующий АВ.. посчитайте (если данные найдете) по формуле с ПУЭ S=>(I√t)/k
К примеру, АВВ приводит в каталогах кривые пропускаемой автоматом энергии и табличку макс. допустимой удельн. пропускаемой энергии кабеля (до 50 мм2).
По ним АВ 60А при Iкз до 3 kA вполне себе защитит медный ПВХ кабель 1,5 мм2.

Пример ближе к стояку
Предположим, пропускную способность алюминия 25 мм2 как у меди 16 мм2, т.е 3,39*10^6 (A^2*с)
По кривульке автомата (пусть Iн=160А) у корня стояка видим, что ничего с таким проводником не приключится (хоть до Iкз 100kА)
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.4.2018, 9:02
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Спасибо, успокоили. Нужно будет только подключение переделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 21.4.2018, 11:04
Сообщение #106


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



На след. неделе будет сделано полноценное заземление. Пока система запушена по 2 проводам, стоит ли выполнить временное зануление pe проводника на n шину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 4 5 6
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 3:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены