Требуется ли защищать от ударов молнии установку для производства битумной эмульсии?
По ПУЭ установка относится к категории П-III, т.е. по идее должна защищаться: если N в пределах от 0,1 до 2 - зона А; если N больше 2 - зона Б. Но при подсчете ожидаемого количества ударов молнии (N), получилась очень маленькая цифра - 0,0057. Получается, что нашу установку вроде защищать надо, но какая зона защиты должна быть... Или все же не надо защищать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.6.2007, 19:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7500
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если эта установка расположена в зоне защиты от ударов молнии другого объекта , то необходимости в организации дополнительной молниезащиты нет.
Если в "голом поле", и установка металлическая и торчит выше установки металлическая труба, достаточно наличия заземления. Если возвышающаяся труба неметаллическая, необходимо на эту трубу установить метровый заземленный стержневой молниеприемник.