Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

категория надежности электроснабжения для алюминиевого завода , категория надежности электроснабжения для алюминиевого завода

Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.4.2018, 12:55
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Вопрос, собственно, в описании темы: к какой категории отнести?
Читаем ПУЭ:
Цитата
1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:
Электроприемники I категорииэлектроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
Электроприемники II категорииэлектроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

и
Цитата
1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.


Выделенный болдом текст склоняет к второй категории. Знакомый мужик с РТН также, оперируя этими фактами, выбирал 2-ю группу.
Что посоветуете?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.4.2018, 13:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Нужно внимательно и вдумчиво прочитать:

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.4.2018, 13:11
Сообщение #3





Гости






Чтобы правильно определить категорию надежности электроснабжения какого-либо объекта, нужно мысленно представить себе, а что будет с этим объектом при исчезновении питания на 1 сутки и более, и всё сразу станет на свои места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.4.2018, 13:13
Сообщение #4





Гости






Ясно. То есть, для построенного завода все уже было определено. А если утеряна часть РД, в которой прописана категория ЭС ? Как будем определять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.4.2018, 13:17
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 8.4.2018, 13:13) *
Ясно. То есть, для построенного завода все уже было определено. А если утеряна часть РД, в которой прописана категория ЭС ? Как будем определять?

Цитата
при исчезновении питания на 1 сутки и более

Представил: заново завод надо строить.
Но в ПУЭ норма в сутки определена только для третьей категории.
Вопрос остается открытым
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.4.2018, 13:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Не пойму, чего вопрос открыт?
Завод дествующий? А проекта не сохранилось?
Тех.условия есть? В них прописана категория.
Или вообще ни хрена нет и завод "стоит как у молодого"... И надо восстановить?


И вообще чтобы отличаться, может стОит зарегистрироваться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2018, 13:56
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Открываем:
1. АРБП
Там написано.
Что, на алюминиевом заводе не сохранилось АРБП? Сгорело?
Тогда пишем официальное письмо и идем в сетевую за дубликатом АРБП.

Какие-то странные вопросы...

А энергетика - к такой-то матери.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.4.2018, 14:38
Сообщение #8





Гости






Это все понятно. С точки зрения студента - к какой категории отнести?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2018, 14:54
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



шо ж вы в партизана-то играете?
Знаете как бесит, когда по слову вытягивать приходится?

Изучите технологический процесс производства алюминия, и я уверен, что вы придёте к выводу, что это 1я особая.

Сообщение отредактировал S-cream - 8.4.2018, 14:54


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.4.2018, 14:59
Сообщение #10





Гости






Спасибо, но почему не вторая? Ведь

Цитата
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2018, 15:03
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



потому что технологический процесс производства алюминия не предусматривает перерывов в электроснабжении.
А особая - потому что в процессе выделяются газы, которые совсем не полезны, и их надо улавливать и отводить постоянно.
Идите читайте про то, как производится алюминий.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.4.2018, 15:09
Сообщение #12





Гости






Предусматривает перерывы. 15 минут по технологии для замены электролизера. А закозлится он через 5 часов только.
Вот тут и вопрос, что в ПУЭ по "перерывом" подразумевается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2018, 15:13
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



за 15 минут вы даже место аварии не обнаружите, чтобы её исключить и произвести правильные переключения.

Вы давайте высказывайте ВСЕ свои размышления сначала, что мы тут в вопрос-ответ играем?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.4.2018, 18:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_as_* @ 8.4.2018, 15:09) *
Вот тут и вопрос, что в ПУЭ по "перерывом" подразумевается

В ПУЭ все правильно написано, только надо еще свою голову приложить.
Рассматривать надо весь завод в комплексе и кроме "козлов", встанут насосы подачи охлаждающей воды, остановиться кран с бадьей расплава и как себя будет чувствовать крановщик на верху ведь вентиляция так же встанет, как себя будут чувствовать ролики без охлаждения на которых застрял раскаленный слиток, уровень автоматизации с установка ИБП т.д.
S-cream не зря задает вопросы.
Но это только техническая часть, а есть еще организационная.
Когда будут рассмотрены все вопросы и сделан обоснованный вывод, возможно тогда вам и 2 категории хватит.