Подключение электро котла эван 24 кв , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение электро котла эван 24 кв , Нужен совет |
14.4.2018, 14:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 54008 |
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. К дому подходит кабель 10х4медь к котлу 24 кв по тех требованиям должен подходить кабель такого же сечения. А это вроде не совсем правильно по скольку кабель подводимый к котлу должен быть меньше сечением чем в водной кабель в дом. У кабеля 6х4 допустимая нагрузка 25 кв можно ли воспользоваться им? И как быть в такой ситуации? Помогите пожалуйста с уважением Белов Сергей. |
|
|
|
14.4.2018, 16:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А это вроде не совсем правильно по скольку кабель подводимый к котлу должен быть меньше сечением чем в водной кабель в дом. Нет такого требования, чем "толще" кабель, тем меньше потери в немЗЫ я вам более того скажу, бывает что вводной даже тоньше, чем между , например, домом и сараем -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.4.2018, 16:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нормально все у вас получится.
|
|
|
14.4.2018, 16:37
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 54008 |
Нет такого требования, чем "толще" кабель, тем меньше потери в нем ЗЫ я вам более того скажу, бывает что вводной даже тоньше, чем между , например, домом и сараем Спасибо сомнение понемногу рассеивается. Будет добры подскажите кабель 6х4 подойдёт или Всё-таки 10х4 вести к котлау. За советы огромное спасибо и извините если что то не так . Пракитки общения в форумах и опыта с электроработами пока не много. Сообщение отредактировал Друг серый - 14.4.2018, 17:09 |
|
|
|
14.4.2018, 16:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Друг серый, если в инструкции к котлу 10кв.мм - ставьте 10
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.4.2018, 19:13
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 54008 |
|
|
|
15.4.2018, 5:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Друг серый, а зачем вам десятижильный кабель? все каталоги продавцов и производителей обсмотрел. Не выпускают и не продают кабели 10х4
А ещё чего то я не понимаю. Кто вас допустил в электроустановки выше 1000 Вольт? -------------------- |
|
|
|
15.4.2018, 7:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Костян челябинский, Кость, плохо смотрел, КВВГ 10х4 .. легко)))
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
15.4.2018, 7:34
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так ведь это до 1000 Вольт. А автор там про какие то ещё 24 киловольта пишет. Я и смотрел десятижильный на такое напряжение
-------------------- |
|
|
15.4.2018, 8:01
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Костян челябинский, да все норм, просто жилки, исходя из 1кв = 1мм, развести и усе))
подумаешь там какихто 24 мм, где наше не пропадало ))) ну а если по теме... стебешь ты жестко... ну вот я обращусь в теме сантехников, ой мля.. там тоже заморочек... в одну корзину не собрать... и я, Константин, могу принять стеб как за правду.... ну да, ты скажешь найми сантехника, ну а как же правило... не на*бешься не научишься? чет меня на философию потянуло))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
15.4.2018, 8:31
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
чет меня на философию потянуло))) Со мной тоже такое бывает с утра в воскресенье. Если с вечера хорошо было -------------------- |
|
|
15.4.2018, 11:13
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Друг серый (он же Белов Сергей)! Чтобы Вас
Второй Ваш "прокол" состоит в том, что в обозначении многожильных кабелей первая цифра обозначает количество жил, а вторая - сечение жил в квадратных миллиметрах. Например, в обозначении кабеля ВВБШв-4х120 первая цифра означает 4 жилы, а цифра 120 - сечение этих жил в кв. мм (каждой). Что касается Вашего основного вопроса: если сечение вводного кабеля позволяет выдержать всю нагрузку, а не только одного электробойлера, то можете оставить его не заменяя. Медный 4-жильный кабель сечением 10 мм кв. при прокладке по воздуху может выдержать длительную симметричную трёхфазную нагрузку до 36 кВт при трёхфазном линейном напряжении 380 В. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.4.2018, 14:01
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
15.4.2018, 14:52
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
уважаемые Рааассияне... Вань, ты не видишь себя в нем? Б.Н. заслуживает огромного уважения только за то, что он единственный человек в истории России, добровольно ушедший с должности руководителя страны. Что-то я не припомню подобных примеров за последние 1000 лет. Обычно все уходили в лучшем случае добровольно-принудительно, как, например, Николай второй, а в худшем - просто уходили в мир иной с посторонней помощью... Да, я обычно начинаю свои посты со слова "Уважаемый" и не вижу в этом ничего плохого. Это гораздо лучше, чем хамить направо и налево без особых на то причин. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.4.2018, 16:49
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 54008 |
Всем доброго здоровья! Утёрли нос со всех сторон! За совет спасибо!
|
|
|