![]() Сопротивление изоляции в электросети , оценить значение сопротивления изоляции по отношению к нормативам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сопротивление изоляции в электросети , оценить значение сопротивления изоляции по отношению к нормативам |
Гость_sarmat_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Залило компьютерный класс. Через три месяца решил пропробовать включить напряжение. Раздался треск. Выключил. Сегодня настоял, чтобы электрик промеряли сопротивление изоляции в розетках.
Какие существую нормы для этой величины ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если измерять сопротивление изоляции отдельной розетки, то вполне можно ориентироваться на величину не менее 0,5МОм.
Аналогично и с электропроводкой - не менее 0,5МОм. Величина напряжения мегаомметра 1000В PS. Измерил ради интереса отдельную розетку сухую ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.4.2018, 6:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Сегодня настоял, чтобы электрик промеряли сопротивление изоляции в розетках... и каков результат измерения? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну, так это он ещё только "настоял". А когда тот электрик соизволит замерить сопротивление кто ж его знает? Вы что, батенька, этих электриков штоль не знаете?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Как не бывает дыма без огня так и не бывает треска без пробоя, касаемо этой ситуации. А это показатель к замене.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Или к сушке. Открывать розетки и дуть феном. Хотя за три месяца и само должно бы высохнуть...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А зачем так категорично?.. чтоб бабла поднять на объемах... чо непонятно то? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |