Зануление, с последующим заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление, с последующим заземлением |
4.4.2018, 16:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Здравствуйте! Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). От этого щита я провел кабель(5х10) на распределительный щит, расключив нагрузку по фазам(3фазной нагрузки нет). На каждой фазе узм51мд и узо. Могу ли я свой еюкабель заземления подключить на нулевую шину и использовать его как защитный ноль? В скором времени планируется сделать заземление(3уголка), я правильно понимаю, что когда я сделаю заземление, мне все равно его на вх щите надо будет подключить на нулевую шину?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.4.2018, 17:39
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
4.4.2018, 18:38
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Вот схематично на примере одной фазы. Красным то, что я хочу сделать.
Откуда приходит 5-жильный кабель? Уточните почему не подключен защитный PE-проводник? вроде как со столба, территория бывшего завода. Уточню немного позже. Арендодатель сказал что заземление отсутствует. |
|
|
5.4.2018, 10:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
8.4.2018, 19:14
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Т.е подключать пока без заземления, когда будет все сделано кинуть провод на шину?
|
|
|
9.4.2018, 22:40
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Plushker, Откуда такой вывод?))
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
15.4.2018, 21:31
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Вообщем повторное заземление выполняться не будет. Можно использовать схему в том виде, что я нарисовал выше?
|
|
|
|
15.4.2018, 22:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мущина, вы принципиально все делаете наоборот после советов ?
Вам нарисовали повторный заземлитель на вводе в ваш ангар. В ответ - "повторное заземление выполняться не будет". С чего порешали? Вам нарисовали правильное (не придерешься и по ПУЭ) разделение совмещенного проводника (в случае отключенного РЕ-проводника питающей линии). В ответ - "можно использовать схему в том виде, что я нарисовал выше".. Вас просили представить сведения о состоянии цепей до вашего ангара - что-то пообещали уточнить, но результата никакого. Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2018, 22:52 |
|
|
15.4.2018, 23:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль.
|
|
|
16.4.2018, 3:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль. Это называется "описать состояние сети"? Да это плевок в лицо тем, кто пытается вам помочь -------------------- |
|
|
|
16.4.2018, 7:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Состояние цепи до ангара-воздушная линия, 3фазы и ноль. Кабель по воздуху ? Или что-то недоговариваете ?..Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). Нет возможности сделать повторку. Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента ..? Вообще-то про необходимость повторного ЗУ при питании от ВЛ можно не сомневаться - его сопротивление даже нормируется правилами. |
|
|
16.4.2018, 8:02
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
[quote name='Олега' date='16.4.2018, 7:16' post='496053']
Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента ..? Кувалду купить не могут.-дорого. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
16.4.2018, 8:05
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Искра, ага. Как в объявлении. Солидная кампания возьмёт в долгосрочную аренду степлер
-------------------- |
|
|
16.4.2018, 18:26
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Это называется "описать состояние сети"? Да это плевок в лицо тем, кто пытается вам помочь ни в коем случае. Я просто не понимаю что именно я тут могу описать? Напряжение в норме без скачков. Кабель приходит по воздуху и заходит к нам на мет.щит(приэтом корпус щита не заземлен). Насчет заземления - у нас 2 этаж, попробую решить вопрос с доступом на 1, чтобы сделать там заземление. Можно ли кстати использовать остатки старой вертикальной балки на полметра торчащей из земли? Толщина железа навскидку около 10мм, сама балка - уголок 15х15. Если зачистить металл болгаркой и закинуть под болт провод? |
|
|
16.4.2018, 20:09
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 505 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
нет нельзя использовать.
|
|
|
16.4.2018, 20:44
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я просто не понимаю что именно я тут могу описать? Сеть, что же еще? Если вы не понимаете, может стоит нанять того, кто понимает? Кабель приходит по воздуху и заходит к нам на мет.щит(приэтом корпус щита не заземлен). Блин, у кабеля есть имя? Фамилия? Характеристики? -------------------- |
|
|
16.4.2018, 21:24
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию.
А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.4.2018, 23:01
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию. А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором. Вводной кабель ВВГ 5х10. Приходит на 3 фазный автомат 63А+нулевая шина. 5 провод не задействован. Далее от вводного автомата протянут кабель ВВГ5х10(5м) до щитка(пластик), на котором установлено все оборудование. Там установлен 3 фазный автомат Легранд С50 в качестве вводного, от которого уже раскидана нагрузка по фазам(однотипно на каждой фазе): УЗМ-51МД(63А)-Дифавтомат АББ 63А 300мА - группа автоматов ABB на 16А(кабелем ПВС 3х2.5). Соответственно в данном щите выполнена расключка нулевых проводников по группам дифавтоматов, все земли на шину земли(с ней как раз и вопрос, пока не подключена). На первом этаже имеются остатки от несущих балок в землю - проверил лампочкой - горит ярко. На фото они. |
|
|
16.4.2018, 23:13
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
17.4.2018, 6:22
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1.7.61.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. 1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Так что автомат может и не сработать 50 или 63А..... ТС. В сообщении №4 всё есть. Вбить 2-3 штыря 18-20мм в диаметре и обварить... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:53 |
|