![]() Подключение УЗИП в 3-фазном щите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение УЗИП в 3-фазном щите |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Сколько помню, я делал, кажется оговорку, что при малых токах КЗ через УЗИП, такая схема вполне допустима. А я не помню. Где это было в начале дискуссии ?Не думаю, что если после удара молнии в линию, и счетчик сгорит только на Вашем вводе, это не покажется подозрительным сетевым электрикам. А что, в нормативных документах есть запреты на установку УЗИП ? Ну-ка расскажите... Что там промумунят сетевые господа ? Вы вместо нормативных документов предъявите каталоги Шнайдера? ![]() 3. В нашем случае, Вы какие токи КЗ ожидаете? Маленькие? А вы ? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ещё раз:
Цитата(sasha4312 @ 20.3.2025, 19:29) * "УЗИП можно ставить до ... вводного автоматического выключателя." Хреново последовательность видна ? Абсолютно не видна! При чём здесь вводной автоматический выключатель, и как Вы пишете автомат для защиты УЗИПа, да ещё стоящий где-то сзади УЗИПа? Это разыгравшаяся фантазия или полная шиза? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
5. Каталоги Шнайдера являются нормативными документами или носят рекомендательный характер? Если каталоги не включены в обязательный Перечень, это не значит, что (при отсутствии в перечнях иного) их можно игнорировать.Абсолютно не видна! Последовательность не видна только тому, кто не хотит.При чём здесь вводной автоматический выключатель, и как Вы пишете автомат для защиты УЗИПа, да ещё стоящий где-то сзади УЗИПа? У Олега : Первым должен стоять АВ. После него - УЗИП А вот как у sasha4312 : "УЗИП можно ставить до ... вводного автоматического выключателя." И чего дурковать ? Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 9:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
А кто Вам сказал что нельзя?
Или это где-то написано? Нельзя поставить УЗИП до вводного автомата, со своим автоматом или предохранителями защиты? С чего Вы это взяли? Второй день от Вас добиваюсь подобной информации! Тормоз Вы наш! Я считаю - ЛЬЗЯ! Еще любопытно: - А между вводным автоматом и счётчиком можно? Или только в доме, после вводного автомата домашнего щитка? Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.3.2025, 10:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
13, вероятно, не счастливое для Вас число!
Сообщение #13, это Ваше сообщение! Там тоже ни чего конкретного! Ещё раз. УЗИП можно подключать до вводного автомата со своей защитой. А вот что Вы написали в #13: - Расскажите, чем АВ поможет УЗИПу, если его поставить после УЗИПа ? Интересно узнать. Не АВ поможет УЗИПу, а вводной АВ попадёт под защиту УЗИПа!!! У Вас слово - вводной, отсутствует! Так что, про что Вы, я гадать не стал! После УЗИПа, так после! Раз Вам так нравится!!! АВ после УЗИПа!!! Разницу понимаете? Внимательней читать и писать надо! Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.3.2025, 10:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нельзя поставить УЗИП до вводного автомата, со своим автоматом или предохранителями защиты? Может быть..если сыщете допущение в доках для частных домиков. Но.. меня насторожила фраза : "Вот обрадуются электрики, когда приедут менять счётчик и автомат на столбе и обнаружат в доме УЗИП" Если УЗИП под защитой своего персонального АВ, то никакого угорания АВ на опоре тем более не предвидится Сообщение #13, это Ваше сообщение! Конечно моё. И в нем чётко видно на что я отвечал. Протрите глазки.Раз Вам так нравится!!! АВ после УЗИПа!!! См. первый абзац этого сообщения. В предложении, на которое я среагировал, персональный АВ для УЗИП не указан. И там угорают счетчик и АВ на столбе (ну как бы)А при наличии персонального АВ в цепи на УЗИП (до вводного АВ) на столбе ничего не угорает. Номинал АВ при УЗИП по-любому меньше номинала АВ на столбе. Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 13:15 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Вот ссылка:
://schneider-store.ru/oborudovanie-konechnogo-raspredeleniya/SCEZ9L33745/ Описание Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Schneider Electric серии Easy9 обеспечивает защиту бытовой техники и других электрических устройств от перенапряжений, возникающих вследствие грозовых разрядов и включений/ отключений оборудования. УЗИП подключается параллельно вводному выключателю, предназначен для 3-фазной сети напряжение до 400В, макс. ток разряда до 45кА. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |