Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение УЗИП в 3-фазном щите

Олега
сообщение 21.3.2025, 9:20
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 8:49) *
2. Сколько помню, я делал, кажется оговорку, что при малых токах КЗ через УЗИП, такая схема вполне допустима.
А я не помню. Где это было в начале дискуссии ?


Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 9:09) *
Не думаю, что если после удара молнии в линию, и счетчик сгорит только на Вашем вводе, это не покажется подозрительным сетевым электрикам.
Вы вместо нормативных документов предъявите каталоги Шнайдера?
А что, в нормативных документах есть запреты на установку УЗИП ? Ну-ка расскажите... Что там промумунят сетевые господа ?

Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 8:49) *
3. В нашем случае, Вы какие токи КЗ ожидаете? Маленькие?
А вы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.3.2025, 9:22
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 670
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Ещё раз:
Цитата(sasha4312 @ 20.3.2025, 19:29) *
"УЗИП можно ставить до ... вводного автоматического выключателя."
Хреново последовательность видна ?

Абсолютно не видна! При чём здесь вводной автоматический выключатель, и как Вы пишете автомат для защиты УЗИПа, да ещё стоящий где-то сзади УЗИПа?
Это разыгравшаяся фантазия или полная шиза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.3.2025, 9:49
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 8:49) *
5. Каталоги Шнайдера являются нормативными документами или носят рекомендательный характер?
Если каталоги не включены в обязательный Перечень, это не значит, что (при отсутствии в перечнях иного) их можно игнорировать.

Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 9:22) *
Абсолютно не видна!
При чём здесь вводной автоматический выключатель, и как Вы пишете автомат для защиты УЗИПа, да ещё стоящий где-то сзади УЗИПа?
Последовательность не видна только тому, кто не хотит.
У Олега :
Первым должен стоять АВ. После него - УЗИП
А вот как у sasha4312 :
"УЗИП можно ставить до ... вводного автоматического выключателя."
И чего дурковать ?

Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 9:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.3.2025, 10:01
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 670
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



А кто Вам сказал что нельзя?
Или это где-то написано?
Нельзя поставить УЗИП до вводного автомата, со своим автоматом или предохранителями защиты?
С чего Вы это взяли?
Второй день от Вас добиваюсь подобной информации! Тормоз Вы наш!
Я считаю - ЛЬЗЯ!

Еще любопытно:
- А между вводным автоматом и счётчиком можно? Или только в доме, после вводного автомата домашнего щитка?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.3.2025, 10:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.3.2025, 10:01
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 8:49) *
6. Я так и не понял, где я писал про защиту УЗИПа автоматом стоящим сзади.
В сообщ. #13 хреново видна ссылка ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.3.2025, 10:25
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 670
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



13, вероятно, не счастливое для Вас число!
Сообщение #13, это Ваше сообщение!
Там тоже ни чего конкретного!
Ещё раз. УЗИП можно подключать до вводного автомата со своей защитой.

А вот что Вы написали в #13:
- Расскажите, чем АВ поможет УЗИПу, если его поставить после УЗИПа ? Интересно узнать.

Не АВ поможет УЗИПу, а вводной АВ попадёт под защиту УЗИПа!!! У Вас слово - вводной, отсутствует! Так что, про что Вы, я гадать не стал! После УЗИПа, так после! Раз Вам так нравится!!! АВ после УЗИПа!!!
Разницу понимаете? Внимательней читать и писать надо!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.3.2025, 10:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.3.2025, 11:09
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 10:01) *
Нельзя поставить УЗИП до вводного автомата, со своим автоматом или предохранителями защиты?
Может быть..если сыщете допущение в доках для частных домиков. Но.. меня насторожила фраза : "Вот обрадуются электрики, когда приедут менять счётчик и автомат на столбе и обнаружат в доме УЗИП"
Если УЗИП под защитой своего персонального АВ, то никакого угорания АВ на опоре тем более не предвидится

Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 10:25) *
Сообщение #13, это Ваше сообщение!
Конечно моё. И в нем чётко видно на что я отвечал. Протрите глазки.

Цитата(sasha4312 @ 21.3.2025, 10:25) *
Раз Вам так нравится!!! АВ после УЗИПа!!!
См. первый абзац этого сообщения. В предложении, на которое я среагировал, персональный АВ для УЗИП не указан. И там угорают счетчик и АВ на столбе (ну как бы)
А при наличии персонального АВ в цепи на УЗИП (до вводного АВ) на столбе ничего не угорает. Номинал АВ при УЗИП по-любому меньше номинала АВ на столбе.

Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.3.2025, 14:53
Сообщение #28





Гости






Вот ссылка:
://schneider-store.ru/oborudovanie-konechnogo-raspredeleniya/SCEZ9L33745/
Описание
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Schneider Electric серии Easy9 обеспечивает защиту бытовой техники и других электрических устройств от перенапряжений, возникающих вследствие грозовых разрядов и включений/ отключений оборудования. УЗИП подключается параллельно вводному выключателю, предназначен для 3-фазной сети напряжение до 400В, макс. ток разряда до 45кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 3:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены