Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 54131 ![]() |
Здравствуйте, господа. Я начинающий, можно сказать. Описание: Имеется двухтрансформаторная подстанция 110/35/10. КРУН 10 с двумя СШ и два ТСН, запитанных от шинных мостов 10 кВ. ТСН 1 установлен в КРУН 10 и отделяется от шинного моста выкатной тележкой. Вопрос в следующем: есть ли смысл при выводе в ремонт ТСН - 1 выводить АПВ, ЗМН, АВР по 10 кВ? Или достаточно отключить автоматы вторичной обмотки ТСН и выкатывать тележку
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 54131 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... есть ли смысл при выводе в ремонт ТСН - 1 выводить АПВ, ЗМН, АВР по 10 кВ? Или достаточно отключить автоматы вторичной обмотки ТСН и выкатывать тележку АПВ чего - Трансформатора по стороне 10 кВ? Сколько работаю не встречал такое. Если АПВ Трансформатора и предусмотрено типовым проектом, то в эксплуатации оно выведено оперативно раз и навсегда. Вот смотрите, выключатель ввода 10 кВ отключается при внутреннем повреждении Трансформатора, при КЗ на секции/системе шин 10 кВ или при "пропуске" защит (отказе выключателя) отходящих фидеров. Зачем включать повторно трансформатор, если повреждение устойчиво? Нет, АПВ нам не нужно вообще. АВР 10 кВ - другое дело. Логично вывести АВР 10 кВ (а если ТСН сидит до ввода 10 кВ), то и АВР 35 кВ на момент оперативных переключений. Ведь возможен вариант "большого бада бума" при отключении разъединителей (выкатывания тележки) ТСН, или включения ЗН? Возможен! Зачем же включать секционный выключатель 10 и/или 35 кВ на опять-таки устойчивое повреждение? Ну, по-ходу, там еще нужно включить секционный автомат СН 0,4 кВ, и вывести АВР СН. Это понятно. ЗМН это - защита минимального напряжения Трансформатора? Уточните. Обычно ЗМН запитана от ТН-ов, а не от ТСН-ов. Я бы эту защиту не выводил. Но здесь надо уточнить ее параметры (уставки, на что воздействует.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 54131 ![]() |
АПВ чего - Трансформатора по стороне 10 кВ? Сколько работаю не встречал такое. Если АПВ Трансформатора и предусмотрено типовым проектом, то в эксплуатации оно выведено оперативно раз и навсегда. Вот смотрите, выключатель ввода 10 кВ отключается при внутреннем повреждении Трансформатора, при КЗ на секции/системе шин 10 кВ или при "пропуске" защит (отказе выключателя) отходящих фидеров. Зачем включать повторно трансформатор, если повреждение устойчиво? Нет, АПВ нам не нужно вообще. АВР 10 кВ - другое дело. Логично вывести АВР 10 кВ (а если ТСН сидит до ввода 10 кВ), то и АВР 35 кВ на момент оперативных переключений. Ведь возможен вариант "большого бада бума" при отключении разъединителей (выкатывания тележки) ТСН, или включения ЗН? Возможен! Зачем же включать секционный выключатель 10 и/или 35 кВ на опять-таки устойчивое повреждение? Ну, по-ходу, там еще нужно включить секционный автомат СН 0,4 кВ, и вывести АВР СН. Это понятно. ЗМН это - защита минимального напряжения Трансформатора? Уточните. Обычно ЗМН запитана от ТН-ов, а не от ТСН-ов. Я бы эту защиту не выводил. Но здесь надо уточнить ее параметры (уставки, на что воздействует.) Спасибо. Просто при составлении обычного бланка переключений на вывод в ремонт ТСН, диспетчер настоял, чтобы я вывел все эти защиты по 10 кВ: АВР, ЗМН (защита минимального напряжения) и АПВ. Я, честно говоря, не совсем понимаю для чего это нужно. Ведь ТСН находится в зоне действия дифзащиты (ТТ трансформатора и ТТ ввода 10 кВ). СН - 0.23 у нас в автомате, т.е. при погашении 1 СШ 10 переключается на ТСН 2. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |