Добрый день. Занимаюсь проектом наливной авто станции без навеса. Рядом находятся две подземные горизонтальные дренажные емкости 40 куб. м.
Вопрос как правильно выполнить молниезащиту и заземления емкостей? Учитывается ли взрывоопасная зона над емкостями?
Спасибо !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpozdnyakov
сообщение 20.6.2019, 12:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44561



Цитата(Teejay @ 6.6.2019, 12:11) *
Добрый день. Занимаюсь проектом наливной авто станции без навеса. Рядом находятся две подземные горизонтальные дренажные емкости 40 куб. м.
Вопрос как правильно выполнить молниезащиту и заземления емкостей? Учитывается ли взрывоопасная зона над емкостями?
Спасибо !



Добрый день!

Взрывоопасная зона над клапанами обязательно учитывается при расчётах. Заземление рекомендуется выполнить в виде контура, подключение к емкостям выполняется не менее чем в 2 точках (уравнивание потенциалов).