Заменить контактор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заменить контактор |
17.5.2018, 10:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену..... |
|
|
|
17.5.2018, 15:19
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
ABB, Siemens, Schneider Electric, General Electric.
|
|
|
17.5.2018, 15:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
а ссылочку можно кинуть если не трудно
|
|
|
17.5.2018, 15:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
|
17.5.2018, 18:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену..... облуживание надо вовремя проводить настраивать , регулировать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.5.2018, 9:26
Сообщение
#6
|
Гости |
...контактор КТ5033Б-У3 с катушкой управления на 220 B ...гудение страшное..... Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric... |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.5.2018, 10:34
Сообщение
#7
|
Гости |
Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric... Внешний обманчив, на фото китайское г....вно. В таких контакторах , если отвалилось короткозамкнутое кольцо, самому его восстановить сложно, железо один хрен будет греться. В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену..... Купите контактор Ш.Э реверсивный LC2F265M7, отличная неубиваемая вещь, или две штуки LC1F265M7 и механическую блокировку к ним, так дешевле будет. |
|
|
|
18.5.2018, 21:13
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Спасибо всем,. ответившим в данной теме....а короткозамкнутый виток отсутствовал на данном контакторе