сообщение 27.4.2018, 14:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Не давний случай(не на нашем заводе)Начальник собственноручно, для ремонта эл двигателя по слесарной части, дабы обезопасить слесарей от случайного включения, на вводном автомате типа АП50 на нижние губки ставит перемычки.Слесаря свои дела поделали типа давай врубай.Того начальника что перемкнул на работе не было, посылает зам электрика, типа включи автомат.Итог на стене конечно не квадрат Малевича но явно черный, АП50 ушел в не бытье в плазменном огне, электрик в нокауте, зайцев полный двор.Руку опалило ну и лицо тоже.
Вот такие сейчас начальники.
Так что берегите себя не доверяйте ни кому. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.4.2018, 15:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вот бы этого "начальника" вые... на переаттестацию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.4.2018, 18:44
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Не проще ли концы откинуть?

Отходящие с автомата, имею ввиду.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.4.2018, 19:01
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11075
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(гудвин 30 @ 27.4.2018, 14:54) *
дабы обезопасить слесарей от случайного включения, на вводном автомате типа АП50 на нижние губки ставит перемычки.

Слаботочник-теоретик. Его не Джамшют зовут?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.4.2018, 21:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Посмотреть, прежде чем включать - не судьба. Или вокзал отходит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.4.2018, 9:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Я так понимаю у начальника была логика типа отщелкнится по току.По устройству АП50 что бы посмотреть как и что там подключено нужно снимать крышку.Такого задания электрику не было. icon_biggrin.gif У нас же как Вань пойди включи.
По своей конструкции эти автоматы убийственные.Там дугогасительные камеры находятся на крышке.Был такой случай и у нас по результатам воздействия точно такой же, электрик решил посмотреть хорошо ли прилегают контакты, снял крышку и нажал кнопку, 2 недели на больничном. icon_sad.gif Так что АП50 страшные автоматы учтите. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.4.2018, 13:04
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 75%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (59.98 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.4.2018, 11:53
Сообщение #7





Гости






Цитата(S-cream @ 27.4.2018, 18:44) *
Не проще ли концы откинуть?

Отходящие с автомата, имею ввиду.

Вот электрик чуть-чуть и не откинул концы icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.4.2018, 16:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(гудвин 30 @ 27.4.2018, 14:54) *
Не давний случай...
Вот такие сейчас начальники.
Так что берегите себя не доверяйте ни кому. icon_biggrin.gif

Яркая иллюстрация тотального идиотизма... вся система порочна, от верхов до низов...
Охрана труда и техника безопасности яростно посылаются на *уй, всеми действующими лицами, независимо от должности, от генерального директора до монтера...
а ваш начальник ещё не лишен здравого смысла, вот только закоротку надо ставить не в автомате, а непосредственно на месте работы, т.е. в борне электродвигателя. Потому что плакат "не включать работают люди", к сожалению, не спасает от идиотов... Сколько раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда плакат самовольно снят "неустановленными лицами"...
п.с. Как говорил классик: - Разруха в умах людей... icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 29.4.2018, 7:22


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 9.5.2018, 9:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(гудвин 30 @ 28.4.2018, 11:33) *
По своей конструкции эти автоматы убийственные.Там дугогасительные камеры находятся на крышке.Был такой случай и у нас по результатам воздействия точно такой же, электрик решил посмотреть хорошо ли прилегают контакты, снял крышку и нажал кнопку, 2 недели на больничном. icon_sad.gif Так что АП50 страшные автоматы учтите. icon_biggrin.gif
О да! Да еще часто бывает эти камеры проё теряют и ставят без них. В итоге если автомат отрабатывает по КЗ, то корпус разрушается как минимум.

У нас на комбинате, с завидной периодичностью индивидуумы на больничный отправляются, лечить загар морды и рук. Это не смотря на то, что на крышках уже каждого автомата наклеена бумажка с надписью - Со снятой крышкой не переключать!
Пофигу, все равно залетают - не смотря на то, что листовки с разбором несчастных случаев по всем подразделениям рассылают.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 18:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены