Добрый день!
Имеется: - 2 вводные панели ВРУ, ввод сверху, 0,4 кВ. - Питающий кабель (4ре нитки 4х185), выходит у стены из пола. Вопрос: Допускается ли прокладка вводного кабеля, за вводными панелями (вводные панели отодвигаются от стены)? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.5.2018, 13:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему бы и нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Надзор говорит "атата" )))
Но в нормах запрета нигде не нашел. Может не там искал, поэтому и интересуюсь. Инспектор РТН, примет такое исполнение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
чем мотивирует? Мотивирует не знанием норм с нашей стороны =) К сожалению конструктивный диалог, с приемными органами не всегда удаётся построить. Не первый раз ситуация, что "делать так нельзя, а почему нельзя скажите сами, вы же строители/проектировщики, должны знать". Но полемика с надзором - уже моя головная боль. Сюда написал удостоверится - действительно ли есть такие или схожие запреты (может кто сталкивался с подобным способом прокладки питающей КЛ снизу вверх за вводной панелью для обеспечения ввода сверху). Кабель СПЭ. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией. Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях. Это уже ближе. Но, кабель за панелью идёт в закрытом лотке с крышкой. Или необходим именно короб, например, с EI65? Да и прокладка кабеля произведена фактически в помещении ВРУ. Был бы это нормальный верхний ввод, кабель бы точно также вышел из стены и прошел по лотку до ВП. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |