Вопрос по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по нагрузке |
31.5.2018, 9:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
Добрый день!
Как определить расчетную нагрузку пяти блоков розетки, подключенных шлейфом? В офисном здании Спасибо |
|
|
|
31.5.2018, 11:05
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
При кабеле 2,5 кв.мм. и автомате на линии 16 А не более 3 кВт.
Мало вводных данных. -Длина линии -Сечание кабеля -Под что используются розетки (если офисы, то, наверное под ПК) -Проектируете или уже проложено, если проложено, то что уже запитано от этих розеток и что хотите запитать |
|
|
31.5.2018, 11:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
При кабеле 2,5 кв.мм. и автомате на линии 16 А не более 3 кВт. Мало вводных данных. -Длина линии -Сечание кабеля -Под что используются розетки (если офисы, то, наверное под ПК) -Проектируете или уже проложено, если проложено, то что уже запитано от этих розеток и что хотите запитать Спасибо за ответ. Длина линии до клемной коробки 30 м. От коробки до групп в кабинете по 10 м. кабель ввгнг-ls 3x2,5 розетки используются под пк только проектируем |
|
|