Проект электроснабжения комплекса из 4 многоэтажных домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проект электроснабжения комплекса из 4 многоэтажных домов |
13.7.2007, 16:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Добрый день. Сейчас моя задача - спроектировать проект электроснабжения жилого комплекса из 4 домов с 123, 96, 105, 98-ю квартирами соответственно. Квартиры относятся ко 2-й группе электроприемников, а аварийное освещение, лифт и другое противоаварийное обор-е - к 1-й. В ходе работы возникли следующие вопросы:
-как организовать питание ТП комплекса с высокой стороны с учетом категорийности, если в домах предусмотрен резервный источник аккумуляторные батареи с ЗПУ -какой брать коэффициент одновременности для определения расчетной нагрузки (для 100 квартир или 400) - какую брать расчетную нагрузку на квартиру, если в опросном листе указаны потребители ст. машина=2кВ, холодильник=0,6кВ, освещение=30кВт/м2, электроплита=8,5кВт, кондиционер=2,6 кВт, суммарная мощность=15,7 (другие потребителеи не указаны) - выбор мощности и кол-ва тр-ров при ожидаемой мощности комплекса 1900 кВт ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
|
|
|
13.7.2007, 17:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А загляните ка Вы, сударь, в СП-31-110-2003. На большинство вопросов там конкретные ответы. Читайте, считайте, проектируйте.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.7.2007, 17:55
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Спасибо за Ваш ответ и ссылку на документ. Может поможете с таким вопросом или подскажите где найти ответ: можно ли считать за два независимых источника 2 фидера на подстанции 150/10 кВ подключенных к разным трансформаторам питающих ТП на 4 дома с потребителями 1 и 2-й категории?
|
|
|
14.7.2007, 1:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Спасибо за Ваш ответ и ссылку на документ. Может поможете с таким вопросом или подскажите где найти ответ: можно ли считать за два независимых источника 2 фидера на подстанции 150/10 кВ подключенных к разным трансформаторам питающих ТП на 4 дома с потребителями 1 и 2-й категории? КТП должно быть двухтрансформаторным с двумя скциями шин, а скока линий 154 кВ, если две то можна, а если одна то нужно предусмотреть ДЕС для первой категории.
|
|
|
|
15.7.2007, 19:10
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Ясно, спасибо за ответ.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 15:39 |
|