Уважаемые Коллеги.
Собирая щиток наткнулся на следующую, на первый взгляд, интересную "хрень". Вот кусок схемы моего щита: Фаза L1 идет со своим отдельным нулем (N1) поскольку она проходит через АВР с генератором и ноль от ВРУ, естественно, превращается в "не пойми что". А Фазы L2 и L3 как шли от п/пУЗО на 300ма, так и идут дальше. Т.к. все потребители у меня однофазные, то я их просто ручками раскидал по фазам и кроссами скоммутировал. Для теста я подаю однофазное напряжение (только такое есть в квартире) поочередно на каждую фазу и ее ноль (см. на схеме). Так вот когда я подаю испытательное напряжение на ноль и фазу 1, то все окей - на УЗО1 есть 220В, на остальных по 0В. Но это и логично ![]() А вот когда подаю напряжение на фазу L2 или L3, то наблюдаю странное поведение на соседней фазе L3 (если напряжение подано на L2) или L2 соответственно (см схему). У меня появляется напряжение от 14 до 26 вольт на соответствующем УЗО.... ПОЧЕМУ ТАК? ОТКУДА? Может быть, так и должно быть? Подскажите, пожалуйста. П.С. Также сообщаю, что все УЗО находятся во включенном состоянии. При нажатии на кнопку "тест": УЗО1 - не срабатывает, УЗО2 - НЕ срабатывает, УЗО3 - срабатывает (т.е. все как надо. все верно...) И нагрузки нет никакой (а значит, ток не течет и об индуктивном токе говорить не приходится). Только подано испытательное напряжение и все. П.П.С. Я проверил кросс-модуль. Там все шины четко изолированы, пробоев нет. Что делать? Куда копать? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте. Я вчера ночью провел этот тест. Выключил в ящике вообще всю автоматику, все АВ, все УЗО.... И да! Напряжение (правда всего 12-14 вольт) на соседней фазе осталось ![]() А про подключение нагрузки Вы что имеете в виду? Подключить нагрузку к той фазе, на которую я подаю 220В и посмотреть будет ли на соседней фазе напряжение? И сколько этой нагрузки подать? У меня в щите примерно 20 контуров, подать на каждый нагрузку? Заранее благодарен за ответ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мультиметр зашунтируй резистором в (5..10)кОм и измерь снова. Нормально стало?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.6.2018, 10:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нормально стало? Думаю, что щупам мультиметра станет гораздо теплее... ![]() Pavel1979, лампочки от холодильника навесьте на измеряемые цепи... чтоб сильно не слепило... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к примеру) на всех линиях, замкнут цепь и уберут наведённое напряжение. Результаты измерений будут точными.
Электрофизику и не трогайте... ![]() ЗЫ. Лучше лампочка, а не печка на щупах... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я извиняюсь за свою безграмотность, но как физический смысл имеет шунтирование? На резистор пойдет бОльшая часть тока... напряжение такое же.. Я просто не силен в электрофизике ![]() Когда ты выключаешь цепь и пытаешься измерить напряжение после выключателя, то напряжение на мультиметре U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+Rутечки) Для примера: cопротивление мультиметра Rмульт=10МОм, сопротивление утечки Rутечки=100МОм, Uсети=220, то мультиметр покажет U=10*220(100+10)=20В Чтобы уменьшить показание надо либо уменьшить утечку до гигаома, либо уменьшить входное сопротивление мультиметра. Утечка в 100МОм в практике относительно низких напряжений допустима и дальше уменьшать утечку не имеет смысла. Поэтому, чтобы не мазолить глаза этими 20В надо уменьшить входное сопротивление мультиметра, зашутрировав его относительно высокоомным резистором, например, в 10кОм (0.01МОм), но гораздо с меньшим сопротивлением, чем R мультиметра. Тогда мультиметр покажет U=0.01*220(100+0.01)=0.02~0 В Если ты его ткнешь в розетку напрямую, то R утечки=0 и он тебе покажет полное напряжение сети. U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+0)=Uсети=220В как то так... Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.6.2018, 11:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к примеру) на всех линиях, замкнут цепь и уберут наведённое напряжение. Результаты измерений будут точными. Электрофизику и не трогайте... ![]() ЗЫ. Лучше лампочка, а не печка на щупах... А можно лампочки заменить на резисторы совсем маленькие (на 10-15 Ом)? А то нет столько лампочек ![]() Когда ты выключаешь цепь и пытаешься измерить напряжение после выключателя, то напряжение на мультиметре U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+Rутечки) .... сопротивление утечки Rутечки=100МОм,.... Если ты его ткнешь в розетку напрямую, то R утечки=0 и он тебе покажет полное напряжение сети. U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+0)=Uсети=220В Простите за назойливость, мне все интереснее становится ![]() Откуда сопротивление утечки 100МОм? Это что за среда такая? Воздух? Пластиковый корпус? Не могу полять, ЧЬЁ это сопротивление "в жизни"? И почему тогда оно (сопр утечки) в сети = 0? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А можно лампочки заменить на резисторы совсем маленькие (на 10-15 Ом)? А то нет столько лампочек ![]() Нет. Одну лампу подключи паралельно входам мультиметра и измеряй. Резисторы на кОмы, а не на Омы и мощность на 5-10Вт. Маломощные тоже годятся, но тогда измерения нужно кратковременные делать, чтобы они не успевали нагреться. Простите за назойливость, мне все интереснее становится ![]() Откуда сопротивление утечки 100МОм? Это что за среда такая? Воздух? Пластиковый корпус? Не могу полять, ЧЬЁ это сопротивление "в жизни"? И почему тогда оно (сопр утечки) в сети = 0? Паразитные емкости, и взаимные индуктивности, которые на переменном напряжении имеют сопротивление (утечку) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
Спасибо за ликбез!
Пойду лампочки вставлять |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Pavel1979, А вы точно в тот раздел зашли?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да. В тот самый ![]() У меня вопрос не бытовой, а с элементами "науки" и только профи могут мне помочь. Тут несколько иначе... В ээтом разделе вопросы задают профи... ![]() Тема перенесена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельно друг от друга, ноли между собой не связаны?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
[quote name='Kornet-liberia' date='15.6.2018, 20:46' post='500443']
Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельно друг от друга, ноли между собой не связаны? О выходах с узо вообще речь не идет ,если вы в теме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
Тут несколько иначе... В ээтом разделе вопросы задают профи... ![]() Тема перенесена. Уважаемый Модератор. Мне кажется, что и вы ошиблись разделом. Нехило так ошиблись. Перед тем, как выложить свой вопрос в эту тему (а вопрос так-то ни разу не чайницкий, это вам не "а почему я тыкаю ноль от узо в общую исходящую N-шинку и у меня оно вырубается?" или "а чего это АВ на 10А тип В вылетает, когда я к ней плиту на 11кВт подключаю?" (чувствуете разницу)), я СНАЧАЛА 1. изучил всю нормативку (в первую очередь ПУЭ) 2. самостоятельно спроектировал контура и разводку по всему дому (51 контур, 4 щита) 3. самостоятельно расключил все распаечные коробки (осознанно выбрал опрессовку ГМЛ-ками, пресс от КВТ пришлось купить) 4. самостоятельно спроектировал все свои щиты (а там трехфазный ввод, АВР с автозапуском генератора, УЗМ, ВАР, кросс-модули и прочие "правильности") 5. провел закупку на автоматике от шнайдера 6. самостоятельно все собрал (рука отсохла ншви опрессовывать ![]() и вот, столкнулся со своим этим вопросом, когда начал тестировать. При этом, сначала я его в нормативке искал (нету), потом с интернет (полная помойка). И только после этого пришел сюда. ПОЭТОМУ прошу найти моей теме более достойный раздел, поскольку я не без основания полагаю, что в разделе для чайников будет объективно меньше профи, т.к. вопросы тут, по определению, проще. В общем, предлагаю опять перенести ее в раздел "вопросы профи", поскольку там ей и место. С уважением. Нет. Одну лампу подключи паралельно входам мультиметра и измеряй. Резисторы на кОмы, а не на Омы и мощность на 5-10Вт. Маломощные тоже годятся, но тогда измерения нужно кратковременные делать, чтобы они не успевали нагреться. Паразитные емкости, и взаимные индуктивности, которые на переменном напряжении имеют сопротивление (утечку) Ура! Все теперь как надо работает! Исчезло паразитное напряжение. Огромное спасибо за совет и помощь!!! Всем спасибо! П.С. Но теперь остался маленький вопросик, а все таки был оно - наведенное напряжение - или нет? Я к тому, что ДО присоединения нагрузки, могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений? Щёлкните себя пьезоэлементом от зажигалки - там тысячи вольт, и они там есть (в момент разряда). При этом не погибните, гарантирую ![]() Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи. Ориентировочные сопротивления изоляции и мультика уже приводили, сопротивление человека для оценок принимается 1000 Ом, ток, который может "дёрнуть" - несколько мА. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
П.С. Но теперь остался маленький вопросик, а все таки был оно - наведенное напряжение - или нет? Я к тому, что ДО присоединения нагрузки, могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Нет, скорее всего не дернет. Ток через человека I=Ucети\(Rутечки+Rчел) Если Rутечки 100Мом, то ток через человека (Rчел=0...20кОм) I=220/(100МОм+[0..0.02МОм] )<0.0022мА Дергает при 10мА Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений? Вы с такой бякой возможно сталкивались, когда подключали энергосберегайку через выключатель с подсветкой. Светодиод это утечка, а мерцающая лампа - это как мультиметр. Лампу шунтируют емкостным сопротивлением, гораздо меньшим сопротивления утечки и лампа перестает мерцать. Вот тоже самое сделали с мультиметром. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |