Добрый день, Уважаемые!
Скажите какая мощность по проекту на каждую квартиру в жилых многоквартирных домах?
В домах с газовой и электроплитой.
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.7.2007, 16:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ДБН В. 2.5-23-2003 Таблица 4.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 3.7.2007, 11:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



А СП31-110-2003 намного проще написан и по русски. (табл. 6.1 для расчёта мощности квартир)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Virgo
сообщение 5.7.2007, 12:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2007
Из: Самара
Пользователь №: 8034



СП 31-110 - вещь хорошая, также рекомендую:
РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"


--------------------
новое - это хорошо забытое старое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 5.7.2007, 15:13
Сообщение #5





Гости






Ребята, помогите разобраться!
В СП 31-110 по таблице, где формула Pкв = Pквуд*n Расчитывается общедомовая Руст и по ней нельзя сказать сколько именно кВт приходиться на одну квартиру. Я так понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 11.7.2007, 12:33
Сообщение #6





Гости






Ответьте кто знает!!!
Сколько кВт Электроэнергии должно приходиться на одну квартиру!! Очень надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 11.7.2007, 13:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



По табл. 6.1. выбираешь удельную мощность одной квартиры из расчёта общего числа квартир (в подъезде, на стояке, в доме).
Далее по формуле : Ркв=Ркв.уд. * n, где Ркв.уд. - из тадлицы, n - число квартир.
Пример: 1. пусть в подъезде 36 кв., по табл. 6.1. выбираем Ркв.уд.=1,25 кВт: - Ркв=1,25 * 36=45 кВт - мощность стояка (подъезда)
2. Допустим на одной линии 2 стояка (2 подъезда 36 и 35 квартир - итого 71 кв.): по табл. Ркв.уд.=1,0 кВт - Ркв=1 * 71=71 кВ - мощности линии от ВРУ.
3. Для всего дома (пусть 4 подъезда общим числом 143 квартиры): Ркв.уд.=0,82 кВт - Ркв=0,82 * 143=117,26 кВт - мощность нагрузок квартир всего дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 12.7.2007, 11:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



У нас оговаривает ЭС, приносят договор на 5кВт, а в жилой дом меньше 5,0кВт не дают. Есть письмо в ЭС, которое указывает число, меньше которого нельзя. Я ставлю 7кВ на квартиру: телевизор, холодильник, компьютер (центр, или кинотеатр), микроволновка, электрочайник, и помелочи. В среднем 7кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 12.7.2007, 12:02
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Само собой если рассматривать одну квартиру, то необходимо руководствоваться техническими условиями, в которых должно быть сказано сколько Квт выделяется на одну квартиру. Я, например, делал квартиры с заявленной мощностью не более 11 кВт. В СП31-110 в примечаниях 4 к табл. 6.1 сказано: "Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3)."
А для расчета стояка берутся данные из таблицы. Немного другой расчет для квартир с повышенной комфортностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.7.2007, 12:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7325
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Здесь даны расчет нормативов потребления: http://www.zkh-reforma.ru/store/Postanovlenie_306.doc


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 18.7.2007, 17:03
Сообщение #11





Гости






====По табл. 6.1. выбираешь удельную мощность одной квартиры из расчёта общего числа квартир (в подъезде, на стояке, в доме).
Далее по формуле : Ркв=Ркв.уд. * n, где Ркв.уд. - из тадлицы, n - число квартир.
Пример: 1. пусть в подъезде 36 кв., по табл. 6.1. выбираем Ркв.уд.=1,25 кВт: - Ркв=1,25 * 36=45 кВт - мощность стояка (подъезда)
2. Допустим на одной линии 2 стояка (2 подъезда 36 и 35 квартир - итого 71 кв.): по табл. Ркв.уд.=1,0 кВт - Ркв=1 * 71=71 кВ - мощности линии от ВРУ.
3. Для всего дома (пусть 4 подъезда общим числом 143 квартиры): Ркв.уд.=0,82 кВт - Ркв=0,82 * 143=117,26 кВт - мощность нагрузок квартир всего дома.====

Я же говорю мне надо на одну квартиру, а не на все!



===У нас оговаривает ЭС, приносят договор на 5кВт, а в жилой дом меньше 5,0кВт не дают. Есть письмо в ЭС, которое указывает число, меньше которого нельзя. Я ставлю 7кВ на квартиру: телевизор, холодильник, компьютер (центр, или кинотеатр), микроволновка, электрочайник, и помелочи. В среднем 7кВт.====
У нас - Это Где? Можно, плиз, поподробнее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 18.7.2007, 17:23
Сообщение #12





Гости






===Само собой если рассматривать одну квартиру, то необходимо руководствоваться техническими условиями, в которых должно быть сказано сколько Квт выделяется на одну квартиру. ===
И где это можно посмотреть?

Дело в том, чтоя работаю вуправляющей компании ЖКХ, наши жильцы нагружают свои сети по полной, как следствие горит проводка и др. проблемы.
И пытаются обвинить в этом нас. Вот я и хочу знать сколькью кВт должна быть обеспечена каждая квартира в отдельности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.7.2007, 10:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Возьмите проект и поспотрите, и следите за уставками автоматов в щитах квартир