Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов |
30.6.2018, 22:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
|
|
|
|
30.6.2018, 22:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Холодильник и все кухонные потребители отключили из розеток? Все равно выбивает?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2018, 22:46 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
30.6.2018, 22:48
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Пока ещё никакой техники не подключал.
Много где читал, что на одно УЗО можно подключать автоматы суммарной силой тока не превышающий номинал этого УЗО. Например у меня УЗО на 40А, значит 2 автомата по 25А - это неправильно. Это так? |
|
|
30.6.2018, 22:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Проводку на кухне сами делали? Мне кажется что ноль плиты в проводке соединен с нулем остальных кухонных розеток в кухонной соединительной коробке. По сему после двух УЗО у Вас соединены нули и по этому нулю идет утечка.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2018, 22:54 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
30.6.2018, 23:07
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Проводку делали ремонтная бригада. Все нули заведены на одну гребёнку. Так нельзя делать?
А УЗО тоже должны быть заведены на ноль? Или заводят только каждую группу автомата? |
|
|
30.6.2018, 23:10
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
После УЗО фазы и нули могут только разветвляться, но ни в коем случае не пересекаться с другими ветвями.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
30.6.2018, 23:22
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Не совсем понял, что значит "могут только разветвляться, но ни в коем случае не пересекаться с другими ветвями" ?
УЗО нужно на ноль подключать? Если нужно, то не на одну рейку с другими проводами? |
|
|
|
30.6.2018, 23:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
УЗО нужно на ноль подключать? С какой целью Вы УЗО подключили? Кто надоумил? Почитайте что такое УЗО, для чего оно нужно, как работает, как его нужно подключать. В сети полно популярной информации -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
30.6.2018, 23:49
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Видео на ютубе смотрел. Там чувак подключал УЗО на нулевую рейку. Правда для каждого УЗО у него своя рейка была.
|
|
|
1.7.2018, 0:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я на ютубе видел как чувак аппендицит другому вырезает. Но я бы за это не взялся.
Чувак на разные рейки подключал что бы ноль после одного узо не пересекся с нулем после другого узо. Иначе будет утечка между двумя узо и самое слабое из двух узо вышибет Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2018, 0:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
1.7.2018, 0:25
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Прикрепляю изображение с моей схемой. В чём косяк? Почему выбивает УЗО ? Уважаемый Saymon93aga! Я Вам "адын умны вэщ скажу, толка Вы нэ абыжайтэс" - по Вашей схеме понять невозможно, где могли накосячить монтажники, она слишком упрощённая, а при слишком "грамотных" специалистах, которые фазу от нуля отличить не могут, а тем более защитный РЕ-проводник от нулевого рабочего Ν-проводника, это неудивительно, что могли и перепутать где-то эти проводники! Внимательно изучите хотя бы вот эту схему и сравните со своей, возможно что-то и прояснится. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
1.7.2018, 6:37
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Причина может быть банальная, например в одной из розеток при установке ее на место провод РЕ случайно замкнул на провод Ноль. Я на такое нарывался, мозги чуть не сломал. Сперва у автора нужно узнать когда выбивает, при подаче напряжения или как? Потом автору нужно выключить все автоматы после УЗО, включить напряжение и неторопясь включать автоматы по одному. И найти при включении какого автомата УЗО сработает. Если УЗО выбивает даже при всех выключенных автоматах, зовем умного электрика. Так же автору нужно задуматься не было ли конфликта у него с бригадой , делающей проводку, если был, то зовем ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ умного электрика. Интересно еще вот что, смотрю схему на вводе общий автомат на 63 ампера, это что если сеть однофазная, не много? ТАК же добавлю, последнее время меня просто достали начитанные люди, начинаются форумов, насмотрятся киношек на ютубе, а что все просто и легко. Потом налепят тех УЗО и автоматов в своем шкафу десятка два, и прибегают в истереке, ВЫБИВАЕТ ПОСМОТРИ ЧТО НЕ ТАК. Пойдёшь искать так оно еще и советует как искать, и где искать.. Не парни не хожу из принципа, сам делал, сам и ищи.
Уважаемый Saymon93aga! Я Вам "адын умны вэщ скажу, толка Вы нэ абыжайтэс" - по Вашей схеме понять невозможно, где могли накосячить монтажники, она слишком упрощённая, а при слишком "грамотных" специалистах, которые фазу от нуля отличить не могут, а тем более защитный РЕ-проводник от нулевого рабочего Ν-проводника, это неудивительно, что могли и перепутать где-то эти проводники! Внимательно изучите хотя бы вот эту схему и сравните со своей, возможно что-то и прояснится. ВАНЯ ТУТ ТЫ ПРАВ НА 120%. |
|
|
1.7.2018, 7:53
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...меня просто достали начитанные люди, начинаются форумов, насмотрятся киношек на ютубе, а что все просто и легко. Потом налепят тех УЗО и автоматов в своем шкафу десятка два, и прибегают в истереке, ВЫБИВАЕТ ПОСМОТРИ ЧТО НЕ ТАК. Пойдёшь искать так оно еще и советует как искать, и где искать.. Не парни не хожу из принципа, сам делал, сам и ищи... +100500... яростно плюсую за данный тезис! нет ничего более геморройного, чем разгребать чужие сопли, сделанные по рекомендациям ютуба... Сообщение отредактировал Ixtim - 1.7.2018, 7:55 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
1.7.2018, 8:49
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10932 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Saymon93aga, нарисуйте (хотя бы для себя) нулевые и защитные проводники. Хотя бы в квартирный щиток будет что приклеить.
Ваня не зря привёл Вам привёл схему с грубой ошибкой, чтобы учиться на чужих, а не на своих. Найдёте её - приобретёте плюсы к экспириенсу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.7.2018, 10:03
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Saymon93aga, нарисуйте (хотя бы для себя) нулевые и защитные проводники. Хотя бы в квартирный щиток будет что приклеить. Ваня не зря привёл Вам привёл схему с грубой ошибкой, чтобы учиться на чужих, а не на своих. Найдёте её - приобретёте плюсы к экспириенсу. Разве там только одна ошибка? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
1.7.2018, 11:14
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10932 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.7.2018, 12:07
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Думаю, что проблема в пересечении нулей. Переподключу и отпишусь потом, о результате. |
|
|
1.7.2018, 12:26
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Все нули заведены на одну гребёнку. Так нельзя делать? Именно так, нельзя. Странно, что пошли искать разные причины, пропустив эту... Автору. Сколько УЗО, перед группами автоматов, столько и нулевых шинок... плюс одна перед УЗО (может и отсутствовать). При наличии нагрузок не будет взводится и второе УЗО.... а могли и сразу отказаться работать оба... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.7.2018, 13:33
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Автор, выложите фото щитка, что бы по максимуму было видно подключение проводов.
УЗО тоже ремонтная бригада подключала? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2018, 13:33 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
1.7.2018, 13:50
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Разве там только одна ошибка? На вскидку там пять ошибок, причём, грубейших. А посему, картинка должна быть размещена в разделе примеров, под грифом "Не повторять!"Не подсказывайте Учитывая, что у нас тут не викторина, на явные ошибки стоит указать:1. Два однополюсных АВ на вводе. 2. Проводник РЕ "вылупился" из шины N после коммутаионного аппарата 3. Номинал второго УЗО должен быть 40/0,03 4. Аналогично третье УЗО 5. Аналогично четвёртое УЗО А вот пункты нормативки, которые нарушены, пусть уж автор картинки ищет самостоятельно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|