Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параллельное соединение выходов установок постоянного тока

uogyrt
сообщение 8.4.2019, 12:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 55540



Добрый день.
Прошу совета.
В данный момент имеется две электропитающие установки (ЭПУ) постоянного тока 48В:

ЭПУ №1.
Имеет в своем составе 6 выпрямителей с максимальным током нагрузки 33А каждый.
К ЭПУ №1 при помощи проводов 50мм2 подключена аккумуляторная группа ёмкостью 200А/ч, набранная из 2В элементов.

ЭПУ №2.
Имеет в своем составе 4 выпрямителя с максимальным током нагрузки 50А каждый.
К ЭПУ №2 при помощи проводов 50мм2 подключены две аккумуляторные группа ёмкостью 280А/ч каждая, набранные из 2В элементов.

К ЭПУ №1, в данный момент, двумя кабелями 1*16 мм2 подключена очень критичная нагрузка (порядка 20А), на отключение которой не получается получить разрешение.

Подскажите пожалуйста, чем чреват процесс перевода электропитания критичной нагрузки с ЭПУ №1 на ЭПУ №2 по следующей схеме:
1)Напряжение на выходе ЭПУ №2 подстраивается под напряжение на выходе ЭПУ №1.
2) ЭПУ №2 выключается.
3) Выход ЭПУ №2 подключается на выходные холодки нагрузки параллельно ЭПУ №1.
4)Включается ЭПУ №2. По её индикации убеждаемся в появлении нагрузки.
5)Отключаем ЭПУ №1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 8.4.2019, 14:41
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Аккумуляторы на выходе подключены или в составе ЭПУ?
Если выходной каскад это диоды, то ничего страшного быть не должно. Но при параллельной работе нагрузка будет на той ЭПУ, на какой напряжение больше. Так что п.4 может показать отсутствие нагрузки. Если аккумуляторы на выходе подключены, то можно выключить первую, а потом включить вторую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uogyrt
сообщение 8.4.2019, 14:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 55540



Спасибо за ответ.
У ЭПУ №1 аккумуляторы на выходе. У ЭПУ №2 на выходе, но имеется реле, управляемое ЭПУ, между нагрузкой и АКБ.

Как можно узнать состав выходного каскада (диоды или нет)? Только делать запрос к производителю?

"при параллельной работе нагрузка будет на той ЭПУ, на какой напряжение больше" - по этой причине планируем постараться вырвнять их напряжение.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 8.4.2019, 16:26
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так раз у вас там батареи просто к выходу подключены, то просто присоедините через коммутационный аппарат 2 источник. Первый отключите - нагрузка повисит на батареях пару минут, пока отсоедините первый и включите второй.

Если нужно чтоб именно два работало некоторое время для подстраховки, то можно второй подключать через диод. Тогда даже если он и не примет нагрузку при включении, то при отключении первого нагрузка безразрывно на второй сядет. После отключения первого диод можно будет закоротить.

Сообщение отредактировал Pantryk - 8.4.2019, 16:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uogyrt
сообщение 9.4.2019, 7:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 55540



Спасибо.
Первый вариант с отключением эпу 1 выглядит привлекательнее - не нужно искать силовые диоды.

Единственное вызывает опасение тот факт, что суммарная нагрузка на эпу 1 порядка 50А. С подсевшими акб может потреблять до 100а.

Если мы отключим эпу 1. Все это ляжет на эпу 2 при ее включении, а вот на ней стоит нагрузочный автомат в 63а. Вопрос сколько он сможет это выдержать? Минут 10-15 до расцепления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.4.2019, 9:13
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну по нагрузкам это уже вам виднее зачем и почему вы переключатете на другой, который все режимы не тянет. Емли пару минут только провесит на батареях, то врядли батареи сильно разрядятся. Попробуйте уменьшит ьнагрузку на время переключения, если это возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uogyrt
сообщение 9.4.2019, 9:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 55540



Спасибо.
Цель как раз частично разгрузить эпу 1.
Сейчас на ней 50А нагрузки.
Хотим 20а перенести на эпу 2. 30а оставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.4.2019, 12:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ограничитель тока решит все Ваши проблемы.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....