Импульсные токи , Помогите. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Импульсные токи , Помогите. |
Гость_ПроСто Митя_* |
20.9.2018, 17:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Есть следующие условия. Машина для производства сварной кладочной сетки в устройстве которой используются 5 трансформаторов по 125 КВА работающие под управлением симисторов с напряжением 380 В. время сварки 1 милисекунда. Допускаю что именно из-за слишком краткосрочной нагрузки счетчик механический не может "разогнаться" . Возможно ли такое? За месяц выпускаем около 40 тонн сварной сетки. За свет платим копейки. И второй вопрос. При работе станков происходит просадка, опять же импульсная. станок делает примерно 60 шагов в минуту. То есть каждую секунду моргает свет и неважно лампа накала или светодиод подключеный к драйверу. Можно ли это исправить?
|
|
|
|
20.9.2018, 17:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Можно ли это исправить? Да, можно. Наведение порядка в электрохозяйстве - достаточно сложная инженерная задача. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
22.9.2018, 22:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...За месяц выпускаем около 40 тонн сварной сетки. За свет платим копейки... Уважаемый ПроСто Митя! Так что в этом плохого? Должно быть у Вас очень экономичная машина! "Энергосбыт", или кому Вы там за "свет" платите, какие-то претензии по этому вопросу предъявляет? Счётчики поверены, опломбированы, договор с энергоснабжающей организацией заключён по всем Правилам пользования электроэнергией?...каждую секунду моргает свет и неважно лампа накала или светодиод подключеный к драйверу. Можно ли это исправить? Попробуйте установить стабилизатор напряжения соответствующей мощности в цепи питания освещения.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
23.9.2018, 6:51
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ваня Иванов, а приведи ка нам скорость стабилизации этих стабилизаторов, прошу прощения за тавтологию
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.9.2018, 6:51 -------------------- |
|
|
|
24.9.2018, 14:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня Иванов, а приведи ка нам скорость стабилизации этих стабилизаторов, прошу прощения за тавтологию У быстродействующих стабилизаторов, которые можно посмотреть здесь, скорость стабилизации (быстродействие) составляет 12 мс, т.е. чуть больше длительности одного полупериода напряжения промышленной частоты 50 Гц (длительность одного периода 20 мс).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.9.2018, 13:07 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
24.9.2018, 17:46
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Есть следующие условия. Машина для производства сварной кладочной сетки в устройстве которой используются 5 трансформаторов по 125 КВА работающие под управлением симисторов с напряжением 380 В. время сварки 1 милисекунда. Допускаю что именно из-за слишком краткосрочной нагрузки счетчик механический не может "разогнаться" . Возможно ли такое? За месяц выпускаем около 40 тонн сварной сетки. За свет платим копейки. И второй вопрос. При работе станков происходит просадка, опять же импульсная. станок делает примерно 60 шагов в минуту. То есть каждую секунду моргает свет и неважно лампа накала или светодиод подключеный к драйверу. Можно ли это исправить? У нас обычно разносили силовые сети сварочного цеха и освещенческие. Последние вообще с другой подстанции питали. проблем не было. на самом деле сварка кажется чем ооочень потребляющим. но учитывая доли секунд которые работает сварка по сравнению с остальным временем цикла машины. И дело не в том сто счетчик не ловит. просто такое потребление имеет место быть. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 14:11 |
|