Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

выбивает оба УЗО , При КЗ на одном автомате

Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 10:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



Добрый день! Подскажите, выбивает оба УЗО при "коротыше", например, розетки одной из комнат (схема щитка прилагается), что не так?

Странно, вставлял файл схемы, а он не отображается...суть в том, что в щитке идет разделение на группы...розетки и свет...на каждую группу стоит соответсвующий УЗО, на 25А и 16А соответственно...при КЗ на какой либо группе автоматов вырубает оба УЗО...Вопрос почему и как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 29.10.2018, 10:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Гуглите тему "селективность". icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 10:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



А здесь можно ответить?а то с мобилы не удобно искать “селективность”
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.10.2018, 11:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если вести речь о селективности, то тогда у вас стоят не УЗО, а дифавтоматы. УЗО не реагируют на КЗ. На КЗ реагируют дифавтоматы. Каким образом вы это КЗ устраивали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 29.10.2018, 12:27
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



У производителя большой разброс по характеристики на время токовой характеристике. Так что решить вопрос можно либо установкой дорогих качественных аппаратов, либо не устраивать часто КЗ)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 15:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



Конечно, слукавил я немного...получилось что кусачками отрубал лишний отрезок провода при подключении розеток и, видимо перемкнулись "земля" и "ноль" вот и выбило оба УЗО...подскажите, как правильно подобрать по токо-временным характеристикам УЗО? там какой принцип, чтоб просто время выключения было разным или зависит от группы подключаемых зон?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.10.2018, 15:37
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



если вы ноль и землю закоротили, то выбьет всю цепочку узо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 15:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



я про то и говорю, что выбило УЗО (оба) со всей его цепочкой авт.выключателей, в смысле ТОЛЬКО УЗО...автоматики остались включенными...Народ! если я к примеру на группу освещения поставлю УЗО с током утечки в 10мА, а на группу розеток 30мА, будет ли это правильным? или что то надо в другом направлении думать?

Сообщение отредактировал Михаил1980 - 29.10.2018, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.10.2018, 15:44
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ну так и должно было быть.
Вам надо понять как работает АВ, а как работает УЗО.
Говорю упрощенно.
Автомат срабатывает по КЗ "фаза-ноль", "фаза-земля". На объединение нуля и земли автомату пофиг.
УЗО сравнивает ток, который проходит по него через фазу с тем, который возвращается через него по нулю.
И если вы соединили ноль и землю, то часть тока, которая "возвращалась" по нулю, сбежала на землю.
УЗО зарегистрировало этот факт и сработало.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.10.2018, 15:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



руководствуйтесь
https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 17:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



Цитата(Ixtim @ 29.10.2018, 15:58) *
руководствуйтесь



Прикрепленное изображение


у меня вот такая схема, она надеюсь правильная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.10.2018, 17:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



нет не правильная. Нулевые жилы после УЗО должны иметь каждый отдельную нулевую шину, а они у вас сходяться в одном месте

может вы просто нарисовали не правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.10.2018, 18:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Михаил1980 @ 29.10.2018, 17:49) *

Прикрепленное изображение


у меня вот такая схема, она надеюсь правильная?

Неправильная. УЗО будет срабатывать при подключении нагрузки, причём оба и без КЗ
У каждого УЗО должна быть своя нулевая распределительная шина.

Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2018, 18:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михаил1980_*
сообщение 30.10.2018, 9:03
Сообщение #14





Гости






дык...где ж его взять то отдельный ноль?подходит то один в щиток....ну, разведу на две планки нулевые...ну, технически на каждую планку кину отдельный провод, но все равно ж все в одну точку сходится....не понимаю...разница с первым вариантом - миллиОмы....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.10.2018, 9:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Разводить ноль нужно после УЗО, а не до. Нельзя после УЗО соединять нулевые провода от разных УЗО одной нулевой шиной. И плита тоже неправильно присоединена (сам на схеме в качестве упражнения исправь)

Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2018, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1980
сообщение 30.10.2018, 9:53
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



А теперь понятно...понял свою ошибку...у меня получается обе группы потребителей сходятся в одной точке, а должны каждая в свою точку нуля, и эти точки должны исходить от своего УЗО...понятно...спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1980
сообщение 6.11.2018, 9:28
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



Народ!всех приветствую!Исправил свою ошибку, но теперь при включении дрели выбивает УЗО на группе розеток...квартира и проводка новая...может УЗО класса С поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.11.2018, 10:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



значит есть ещё ошибки. Выкладывайте чёткие фото вашего щита что бы можно было проследить провода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 6.11.2018, 17:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Михаил1980 @ 6.11.2018, 9:28) *
Народ!всех приветствую!Исправил свою ошибку, но теперь при включении дрели выбивает УЗО на группе розеток...квартира и проводка новая...может УЗО класса С поставить?


Не включайте дрель... icon_smile.gif
Может дело в самой дрели? Если уверены, что дрель исправна - то надо искать причину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михаил1980_*
сообщение 7.11.2018, 13:36
Сообщение #20





Гости






Реальные фотки выложу позже, обещаю (просто не каждый день езжу на "ремонт" квартиры), а по поводу дрели...исправная дрель, обычная, с резистивной клавишей включения (рег.оборотов)...единственное вычитал, что может из-за износа щеток ротор может выдавать э/м "шумы" из-за чего и выбивает УЗО...уж не знаю чему верить...
Вернуться в начало страницы