![]() АЕ2046,старый автоматический выключатель. , АЕ2046 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АЕ2046,старый автоматический выключатель. , АЕ2046 |
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
У старого автомата АЕ2046М 10А на корпусе написано отсечка 12Iн, что это значит???
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
У старого автомата АЕ2046М 10А на корпусе написано отсечка 12Iн, что это значит??? Если Ваш вопрос немного подправить и записать в таком виде: "У старого автомата АЕ2046М Iн=10А на корпусе написано отсечка 12Iн=12х10=120А..., то и отвечать ничего не надо, всё и так станет понятно! ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_АлексСПб_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Автоматы АЕ запрещенны же вроде давно, как не имеющие тепловой защиты.
|
![]() |
|
|
Гость_Другой Алексей_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Другой Алексей_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_АлексСПб_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Больше 10 лет назад столкнулся с однополюсными чёрными 10 и 16А. С большим количеством (340 гос дач в основном на счётчиках и иногда на вводе, причём отдельно на нуле и на фазе))- насмотрелся перегревшихся, нерабочих. В то время каждый год приходилось обучаться для допуска- возможно там спросил и услышал про несоответствие их ГОСТу. Разбирал наверное - уже и не помню... Обосновал перевод на современные комбинированные (и 2х полюсные) и как то спокойнее стало...
Для "уча" Алексея- ну да, почитал. Оказывается (теперь?) разные бывают, и даже комбинированные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для обоих Алексеев. Не ссорьтесь. Есть места, где требуется установка АВ именно с ЭМР и без ТР.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
АЕ 1031-2 УХЛ
Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока: 1 - электромагнитный и тепловой; 2 - тепловой. Были и болгарские точно такие же , марку не помню, с комбинированным расцепителем. Слабое место у всех - контактные зажимы, резьба срывается на раз. Сообщение отредактировал uvk2 - 28.10.2018, 9:15 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Потому что гавенный шлиц на винте слизывался вперёд резьбы и не давал её сорвать. Так же как и затянуть винт
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Другой Алексей_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Для обоих Алексеев. Не ссорьтесь. Есть места, где требуется установка АВ именно с ЭМР и без ТР. Да мы в принципе и не ссорились. Я отвечал по АЕ2046, есть например и АЕ2043 на нем только ЭМР. Раньше оказывается тоже заботились о промышленном дизайне(это чтобы в щите автоматы однотипные были), сам видел А3716 вообще без расцепителей , выполняли роль рубильника в том числе. |
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Раньше оказывается тоже заботились о промышленном дизайне(это чтобы в щите автоматы однотипные были), И что, сейчас не так? По-моему, у любого типа АВ были уставки от 0,5А до ... Сам устанавливал только одного типа.сам видел А3716 вообще без расцепителей , выполняли роль рубильника в том числе. Почему выполняли? Это и есть рубильник (точнее, выключатель нагрузки). Однако, именно А 3716 без расцепителей не встречал, и в т.ч в каталогах. Скажем, есть модульный АВ Шнайдера и выключатель нагрузки того же Шнайдера. Собственно, у любого бренда есть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 8:17 |
|
![]() |