![]() Петля фаза-ноль. Сколько измерений? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Петля фаза-ноль. Сколько измерений? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Вопрос такой. Есть схема соединений:
Автомат 3P С32 | | | Счетчик | | | Автомат 3P С22 | | | Линия | | | На эту линию достаточно сделать одно измерение для автомата C32, или нужны отдельно измерения для С32 и С20? Спасибо! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Пока не про измерение ПФН..
32А - вводной, я так понимаю? Объясните, какого художника ограничивать себя в мощности, устанавливая после счётчика 20А? Теперь про измерение ПФН. Последовательно установлены 2 АВ. 32А защищает участок до АВ 20А. АВ 20А защищает линию. ЗЫ. Я пишу одно на вводной АВ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость Александр_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы. Конечно, измерения на трех фазах. Вопрос в том, стоит ли измерения оформлять для обоих автоматов. Ведь меряется одна и та же петля. Автоматы стоят почти друг за другом.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |