Вакуумный контактор , Включаетсястранным способом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вакуумный контактор , Включаетсястранным способом |
14.11.2018, 19:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
Всем добрый вечер! Уважаемые гуру электротехники, у меня вопрос. На мостовом кране на включение статора электродвигателя установлен вакуумный контактор. Вот,собственно, проблема. Роторные(скоростные) контакторы на "майна" включаются, но статорный(вакуумник) никак не хотел. Проверил прибором приходит ли 220 на катушку, оказалось приходит. И тут напарник достает "запрещенную" контрольную лампу(как он сказал лампы от холодильника) и подключает её к катушечным концам. Контроллер переводим в положение майна и о чудо, он начал срабатывать. Как так? Прибор показывает , что 220 на катушку приходит и он не срабатывает, а с подключенной контролькой он щелкает.
|
|
|
|
14.11.2018, 19:53
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
а потом отключаете лампочку и опять не работает?
|
|
|
14.11.2018, 19:55
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
да
|
|
|
14.11.2018, 20:04
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
нет,но прибор показывает что 220 на катушку приходит, а он не срабатывает. Работает только с лампочкой, подключенной к концам катушки. лампочка светится, майна работает
|
|
|
|
14.11.2018, 20:18
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
да, но 220 же приходит на катушку, а она не шевелится
|
|
|
14.11.2018, 20:18
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10949 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вакуумный контактор управляется так, как обычный, или с помощью входящего в его комплект автоматики?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.11.2018, 20:25
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
|
|
|
|
14.11.2018, 20:35
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А я даже на картинке не видел))
Там вроде на крышке схема подключения есть. Попробуйте крупным планом схемки с крышки и с доп блока управления выложить) А да и на клемной колодке какая то индикация есть. Сообщение отредактировал razread - 14.11.2018, 20:38 |
|
|
14.11.2018, 20:37
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
razread, дак до этого все работало))
|
|
|
14.11.2018, 20:39
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Всё в нашем бренном мире имеет конец
|
|
|
|
14.11.2018, 20:41
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10949 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
[ вакуумники только на картинках видел Я вообще таких не видел, но тоже интересно. Работаю больше со средним напряжением. К сожалению, при отсутствии документации могу задавать лишь наводящие вопросы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.11.2018, 20:45
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
Roman D, КВ 1-400, питание от переменного тока через выпрямительный блок(вот то самый маленький на контакторе). Но как контролька оживляет контактор, не могу понять))
|
|
|
15.11.2018, 8:20
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Но как контролька оживляет контактор, не могу понять)) Может быть причина в электронном блоке, который не просто выпрямляет напряжение, но еще и форсирует ток при включении контактора. Т.е. форсировка у вас срабатывает только при уменьшении сопротивления нагрузки (это только предположение). Сообщение отредактировал Null - 15.11.2018, 8:33 |
|
|
15.11.2018, 17:22
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
Null, тоже так подумал. Блок заменил, до обеда работало идеально, но после опять появилась эта же проблема.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 20:49 |
|