![]() кольцевая схема питания освещения? , На практике кто уже реализовывал схему питания света в виде кольца? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кольцевая схема питания освещения? , На практике кто уже реализовывал схему питания света в виде кольца? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго времени суток коллеги!
Возник вопрос к знатокам практикантам, по организации схемы электроснабжения освещения по периметру площадки. По периметру (длина 600м) площадки установлены столбы с светильниками с шагом 30м - вопрос можно ли для питания освещения проложить кабель 5-ти жильный по периметру площадки соединив его в кольцо в месте подключения в щите питания? Питание фонарей осуществляется с ответвлением от этого кабеля. какие подводные камни могут быть? как обеспечивается защита от К.З. такого кабеля? Смысл - повысить надежность электроснабжения - при повреждении кабеля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Смысла не вижу. При повреждении кабеля все равно всё потухнет. Я бы запитал светильники двумя кабелями по 300 м от одного пускателя. И применил бы трёхжильный кабель. 10 светильников, если ЖКУ - максимум 2.5 кВт. А если светодиоды - 0.8 кВт. Для чего гнать три фазы пятижильным кабелем?
Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 11:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Смысла не вижу. При повреждении кабеля все равно всё потухнет. Я бы запитал светильники двумя кабелями по 300 м от одного пускателя. И применил бы трёхжильный кабель. 10 светильников, если ЖКУ - максимум 2.5 кВт. А если светодиоды - 0.8 кВт. Для чего гнать три фазы пятижильным кабелем? Смысл - при разрыве кабеля в одном месте освещение полностью остается работоспособным (если К.З. при обрыве не возникнет), 3 фазы - меньше потери по напряжению, меньше сечение кабеля. Практически кто нибудь реализовывал такую схему? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Смысл - при разрыве кабеля в одном месте освещение полностью остается работоспособным (если К.З. при обрыве не возникнет), 3 фазы - меньше потери по напряжению, меньше сечение кабеля. Практически кто нибудь реализовывал такую схему? Она хороша для розеток в квартире. А КЛ проложите с наибольшей экономией кабеля и выполняя все требования ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Она хороша для розеток в квартире. А КЛ проложите с наибольшей экономией кабеля и выполняя все требования ПУЭ. а для розеток то чем хороша? Я наоборот на розетки на все комнаты две группы делаю и в каждой комнате розетки пополам от одной и второй группы, чтобы при необходимости в одной комнате можно было мощность с двух групп получить. Возникла ещё идея заградительные огни по контуру на кровле здания запитать по такой кольцевой схеме. Вопрос - можно так закольцевать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Практически кто нибудь реализовывал такую схему? Да, пришлось так однажды запитать светодиодную ленту (у нее ограничение по длине, не помню сколько, но нужно было проложить в 3 раза больше допустимой длины) - получилось успешно, до сих пор работает (лет 5 прошло уже) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
таки если от одной линии (под одним автоматом) - реализуйте себе, ради бога.
Только практической пользы в этом нет. Озвученная вами возможная проблема - редкость. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Спасибо за пояснения, главное что хуже не будет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Я бы обратил внимание на заявленный пусковой ток, предусмотрел коммутацию секторов через реле времени, заодно исключив быстрое выключение- включение, защиту по напряжению. И на гарантию - встречались СД фонари 50Вт которым она пригодилась.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если кольцо запитать от двух АВ и посередине третий в нормально разомкнутом положении. Тогда надежность повысится, потери уменьшатся, пусковой ток снизится(если включать каждую половину своим АВ), при ликвидации повреждения можно запитать с конца( середины кольца). Обычная схема транзитных ВЛ, ничего нового. Только есть ли смысл усложнять схему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Смысл думаю в повышении надежности питания потребителей расположенных кольцом - например потребители по периметру здания.
вот заградительные огни - потребитель 1-й категории располагаются через каждые 40м по периметру длиной 400м. всего 10 сдвоенных огней по 12Вт каждый. Проложить 1 кабель 5-ти жильный по периметру для заград. огней замкнуть его в кольцо и подключать от разных фаз к нему заград. огни. если обрыв где то в этом кольце без К.З. заград. огни не погаснут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Dimich-krutan, один вопрос: как и откуда может возникнуть обрыв? Ну, просто смоделируйте ситуацию.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Смысл думаю в повышении надежности питания потребителей расположенных кольцом - например потребители по периметру здания. вот заградительные огни - потребитель 1-й категории располагаются через каждые 40м по периметру длиной 400м. всего 10 сдвоенных огней по 12Вт каждый. Проложить 1 кабель 5-ти жильный по периметру для заград. огней замкнуть его в кольцо и подключать от разных фаз к нему заград. огни. если обрыв где то в этом кольце без К.З. заград. огни не погаснут. Могут и погаснуть, причём все и навсегда- если обрыв будет по общему нулю... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Dimich-krutan, один вопрос: как и откуда может возникнуть обрыв? Ну, просто смоделируйте ситуацию. Некачественный монтаж - провод отгорел, или отвалился со временем. Физическое повреждение при ремонтных работах или прокладке рядом нового кабеля. Незнаю что ещё может быть, просто хочу при возможности повысить надежность питания, и так получается кабель питания по кольцу прокладывается, вот подумал почему бы его не замкнуть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Вот я про это и сказал - и если обрыв по общему нулю то получатся параллельные группы по 2 последовательно включенных фонаря на линейное напряжение.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 8.11.2018, 19:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Если случается обрыв одного провода в кабеле, то другие тоже как правило быстро выгорают.
И бывает это даже без к.з. А вот + питания по кольцу вижу только в снижении падения напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Aleksandrspb, полагаю, если кабель закольцован, в том числе и ноль, то обрыв только нуля в любом месте кольца вся система даже не заметит.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Сам озадачился- чего зациклился? Нормально рассчитать ток по N учитывая что он может быть больше тока по отдельной фазе, и если пропадёт один контакт то второй может не выдержать... На светодиодах чего только не видел - даже увеличившийся в неск раз пусковой ток через год после установки ( на подсветке фасада бц))
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:04 |
|
![]() |