Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение уличного освещения нужна помощь опытного человека , Подключение уличного освещения с кабелями разного сечения при помощи н

Мишлениус
сообщение 14.11.2018, 15:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2018
Пользователь №: 54907



Стоит задача подключить фонарные столбы ,но в чем суть проблемы силовой кабель сечением 10квадрат, а с цоколя фонаря 2,5 квадрата и подключить надо с помощью наконечников подскажите как это красиво оформить???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181114_WA0001.jpg ( 75.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.11.2018, 19:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



"Орехами" пробуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишлениус
сообщение 14.11.2018, 19:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2018
Пользователь №: 54907



Цитата(Из России @ 14.11.2018, 19:41) *
"Орехами" пробуйте.

Дело в том что есть проект по проекту только наконечники строго
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2018, 19:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну коль есть проект, чего гадаем то?...
Что в проекте страшного и непонятного покажете?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишлениус
сообщение 14.11.2018, 20:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2018
Пользователь №: 54907



Цитата(savelij® @ 14.11.2018, 19:46) *
Ну коль есть проект, чего гадаем то?...
Что в проекте страшного и непонятного покажете?

Ябы показал но там нет этого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2018, 23:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Мишлениус, чего "этого" нету?
Этого - по проекту только наконечники строго ?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 15.11.2018, 1:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Мишлениус @ 14.11.2018, 15:44) *
как это красиво оформить???

Кабель медь или люмень ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишлениус
сообщение 15.11.2018, 7:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2018
Пользователь №: 54907



Цитата(eugevict @ 15.11.2018, 1:37) *
Кабель медь или люмень ?

Алюминий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.11.2018, 8:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1. Кабель на тросовой подвеске и с него осуществляется отпайка на каждый фонарь?
2. Кабель в земле, и в ОПОРУ заходит снизу, а опора имеет лючёк для коммутации?
Так называемые "орехи" - сжимы типа У имеют пластины из оцинкованного металла, что очень хорошо для алюминия, так как алюминий дружит с цинком icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Хотелось бы посотреть проект, что там проектировщик напридумывал.
Однако сдаётся, что проектировщик некомпетентен....
Ибо, если соединение подразумевает наконечники, то напрашивается какая-то коробка с клемником внутри.
Соединить два наконечника болтовым соединением и изоленой???
Простите, колхоз.... Хотя... Термоусадку использовать, например. Не запрещено... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.11.2018, 8:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 15.11.2018, 17:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Мишлениус @ 14.11.2018, 15:44) *
силовой кабель сечением 10квадрат, а с цоколя фонаря 2,5 квадрата и подключить надо с помощью наконечников

А задать вопрос проектировщику " Как он это представляет ?"
Пусть даст разъяснение по своему проекту ( и его сметной стоимости, которая может существенно измениться ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишлениус
сообщение 16.11.2018, 15:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2018
Пользователь №: 54907



Цитата(eugevict @ 15.11.2018, 17:06) *
А задать вопрос проектировщику " Как он это представляет ?"
Пусть даст разъяснение по своему проекту ( и его сметной стоимости, которая может существенно измениться ).

Проектировщики это вообще какие-то странные люди их бы на монтаж поставить по своим проэктам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.11.2018, 0:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Мишлениус @ 16.11.2018, 15:35) *
Проектировщики это вообще какие-то странные люди их бы на монтаж поставить по своим проэктам

А чем не устраивает "Ответвительные сжимы тип У", магистральную жилу под зажим, а наконечник ответвления под имеющийся болтик ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.11.2018, 6:43
Сообщение #13





Гости






Цитата(eugevict @ 17.11.2018, 0:54) *
... а наконечник ответвления под имеющийся болтик ?

Какой наконечник? Какой болтик? Для подключения провода в сжим не требуется никаких наконечников и болтиков, провода зажимаются между пластинами сжима и всё!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:10
Rambler's Top100     