Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание кабеля, составленного из сшитого полиэтилена и бумаги в масле , Чем испытывать составной кабель

Челобас
сообщение 6.12.2018, 11:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Здравствуйте
Тут у нас намечается перехват 6 кВ кабелей, причем наши старые кабели марки АСБ будут стыковать с АПвВнг, так вот вопрос
Можно ли будет нашим кенотроном АИИ-70 проводить профилактическое их испытание?
Или надо новый аппарат заказывать, сшитый полиэт. переменкой испытывать надо, а у нас постоянка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.12.2018, 7:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Челобас @ 6.12.2018, 11:47) *
...надо новый аппарат заказывать, сшитый полиэт. переменкой испытывать надо, а у нас постоянка

конечно заказывайте. Жизнь не стоит на месте, аппарат в будущем стопудово пригодится...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы