Помогите Разобраться?
![]() ![]() Сейчас на рынке существует столько кабельных наконечников!!!! РАзных размеров, разных видов, разной формы!!! У каждого поставщика своеобразные какие - то размеры: то хвостовик длинее то короче, то стенка толще то тоньше, то такая форм то другая..... Благо что крепежные и обжимные размеры хоть приблизительно но соответствуют хоть каким-то нормам!!! НЕдавно столкнулся с проблемой: заказчик оборудования (распределительные щиты где использовался кабель сечением до 240 мм2) не принял работу по причине того что кабель был обжат наконечниками с коротким хвостовиком (хотя обжим осуществлялся обжимным инструментом по гексогональному профилю все как положено) Кроме этого выставил притензии к толщине слоя лужения что он "НЕ ДОСТАТОЧНО ТОЛСТЫЙ для нормальной эксплуатации" (наконечники были медными лужеными) После некоторых безрезультатных обьяснений пришлось поменять наконечники на наконечники с длинным хвостовиком (длина отличалась на 5-8 мм) сделать двойной обжим каждого (якобы для надежности) и только после этого сдать работу. ![]() Очень хочу развить эту тему по наконечникам, что бы в обсуждении все же найти потеряную истину. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Действительно, наконечников сейчас море, сам стараюсь заказывать пр-ва ф. КВТ http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki а снабженцы привозят всякую фигню типа ИЭК (мэйд ин Чина)
Думаю все точки над ё может поставить инструкция ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств и использование наконечников по ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Насчёт толщины слоя полуды: на наконечники должон быть сертификат соответствия ГОСТу, а в ГОСТе прописана толщина этого слоя.
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики). Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
По поводу гостов я понял. Хочу их просмотреть. Подскажите есть ли нужные документы в интернете. сообщите, пожалуйста, адрес
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики). Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку. Пожалуйста обьясните двойной - и тройной обжим ![]() Ведь обжим происходит специальным инструментом, который обжимает до необходимой гостированной степени Зачем тогда обжимать по несколько раз? Были ли у Вас случаи когда наконечники с коротким хвостовиком "Подводили " во время эксплуатации? С пайкой наконечников не довелось встречаться. Если Вам не трудно, обьясните пожалуйста разницу между использованием обжима и пайки ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |