Подготовка к грозовому сезону , Вопрос от чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подготовка к грозовому сезону , Вопрос от чайника |
25.4.2018, 9:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Подготовка к грозовому сезону. Проверка системы молниезащиты ОРУ 110 кВ. Если видно что к молниеотводу приварен заземлитель, проверяете ли вы металлосвязь с заземляющим устройством? Нужно ли мерить сопротивление сварного соединения или только болтового? После проверки какой документ оформляете (протокол или акт)?
Инженер, работающий до меня реально вообще ничего не проверял, писал только протоколы. Хочу проверить как положено. Сообщение отредактировал garin33 - 25.4.2018, 9:53 |
|
|
|
25.4.2018, 13:33
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Да проверяется. Сварные простукиваются молотком, а то и с ноги, бывало, отваливались.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
25.4.2018, 15:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Подготовка к грозовому сезону... проверяете ли вы металлосвязь с заземляющим устройством? Нужно ли мерить сопротивление сварного соединения или только болтового? После проверки какой документ оформляете (протокол или акт)? А что говорят на эту тему внутренние инструкции, технологические карты и регламенты вашего предприятия?Хочу проверить как положено. похвальное решение...Инженер, работающий до меня реально вообще ничего не проверял, писал только протоколы. очень трудно судить о чужом монастыре... но (выскажу догадку) может, он поступал так "под давлением обстоятельств"?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
26.4.2018, 5:44
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
А что говорят на эту тему внутренние инструкции, технологические карты и регламенты вашего предприятия? похвальное решение... очень трудно судить о чужом монастыре... но (выскажу догадку) может, он поступал так "под давлением обстоятельств"? Внутренние инструкции касаются только документальной проверки (наличие протоколов, актов, графиков). Хотелось бы узнать как делают на других предприятиях |
|
|
|
23.1.2019, 13:57
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55205 |
У нас подготовка сводиться к следующему:
1) Издание ОРД по предприятию с назначением ответственных; 2) Проверка металлосвязи; 3) Измерение сопротивления ЗУ отдельно стоящих молниеотводов; 4) Тепловизионный контроль РВО-10, РВС-35/110, ОПН-35/110 (ну и по ПС пробежимся заодно); 5) Составление отчета о проделанной работе, протоколы, предписания. Сообщение отредактировал Versys - 23.1.2019, 13:58 |
|
|