![]() Нужна ли ППУ-? , В каждом ли здании нужно предусматривать ППУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужна ли ППУ-? , В каждом ли здании нужно предусматривать ППУ? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17699 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Поясните пожалуйста практический смысл питания 1-го СПЗ - пожарной сигнализации (со своим автономным блоком питания) в небольшом объекте - КПП через дополнительную панель ППУ-? Придется повторить.В чем смысл-? письмо от МЧС-? 1. "практический смысл для проектировщика состоит в том, что бы не было придирок" по части выполнения требования ("должен") п.4.10 СП 6. 2. "с какой целью на ваш взгляд панель СПЗ обязательно выгораживается из общего пространства шкафа ?" Это имеет прямое отношение к п.1. 3. "Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...)". Относится именно к выгораживанию. 4. ".. при 2-х АВ "здравый смысл" действует ? А при трёх ? ...". Т.е. если 3 АВ, то выгораживаем, бережем; если 2 АВ - то тоже.. А если один АВ, то и пёс с ним ![]() Короче, мое глубокое убеждение (несомненно верное) - все цепи (включая аппараты) питания СПЗ (любая из них!) должны быть защищены от огня. Пожалуй фсё, ученого учить - только портить. )) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Придется повторить. 1. "практический смысл для проектировщика состоит в том, что бы не было придирок" по части выполнения требования ("должен") п.4.10 СП 6. 2. "с какой целью на ваш взгляд панель СПЗ обязательно выгораживается из общего пространства шкафа ?" Это имеет прямое отношение к п.1. 3. "Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...)". Относится именно к выгораживанию. 4. ".. при 2-х АВ "здравый смысл" действует ? А при трёх ? ...". Т.е. если 3 АВ, то выгораживаем, бережем; если 2 АВ - то тоже.. А если один АВ, то и пёс с ним ![]() Короче, мое глубокое убеждение (несомненно верное) - все цепи (включая аппараты) питания СПЗ (любая из них!) должны быть защищены от огня. Пожалуй фсё, ученого учить - только портить. )) Опять на месте топчемся. 1. у экспертизы придирок нет. 2. с целью выделения СПЗ из общей массы потребителей во избежание отключения при пожаре. 3. из практики с увеличением количества коммутационных аппаратов, надежность системы снижается. 4. Цепь остается защищенной от огня, кабелем FRLS. Моё мнение - требования к установке ППУ в правилах нужно пересмотреть и конкретизировать, есть спорные моменты... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17699 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Уже проходили этот человечий фактор - на его месте может быть другой. На положение в нормативке личное мнение не влияет. Нет СП31 - Нет крашеных АВ.
2. Правильно. И не только отключения, а и сгорания. "Сгорит однажды "заодно" и молча погаснет.. Вспомнят, канешна, когда ибп в ноль упадет." 3. Грамотный проектировщик даже не колупается с коэффициентами, он ставит прокладки или фиксаторы. И не понятно, если АВ единственный в боксике, какая надежность снижается ? Хотя "Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...)" было относительно требования СП6 ставить панель (выгородить). 4. Оболочка FRLS наползает, как питон, на элемент электрической цепи автоматический выключатель ? Или уже достаточно, что FRLS подключен с двух сторон к АВ и такой АВ неуязвим ? ..есть спорные моменты... Не вижу ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2019, 19:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
1. Уже проходили этот человечий фактор - на его месте может быть другой. На положение в нормативке личное мнение не влияет. Нет СП31 - Нет крашеных АВ. 2. Правильно. И не только отключения, а и сгорания. "Сгорит однажды "заодно" и молча погаснет.. Вспомнят, канешна, когда ибп в ноль упадет." 3. Грамотный проектировщик даже не колупается с коэффициентами, он ставит прокладки или фиксаторы. И не понятно, если АВ единственный в боксике, какая надежность снижается ? Хотя "Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...)" было относительно требования СП6 ставить панель (выгородить). 4. Оболочка FRLS наползает, как питон, на элемент электрической цепи автоматический выключатель ? Или уже достаточно, что FRLS подключен с двух сторон к АВ и такой АВ неуязвим ? Не вижу ![]() Есть ещё один спорный момент для продолжения дискуссии. Объёкт - ангар для самолетов, общей расчетной мощностью потребителей 400кВА. Питание ангара от ТП по двум вводам. В составе ангара также два мощных потребителя - насосы пожаротушения по 500кВт каждый работающих одновременно при пожаре 1000кВт потребление. Шкаф управления насосами рассчитан на два ввода с АВР внутри шкафа. Вопрос: согласно Вашего письма от МЧС ставить ППУ и питать шкаф управления насосами от ППУ? Или шкаф управления насосами обозвать панелью ППУ и запитать от ТП-? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17699 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос: согласно Вашего письма от МЧС ставить ППУ и питать шкаф управления насосами от ППУ? Кроме пож.насосов очевидно есть иные ППУ в этом ангаре.Или шкаф управления насосами обозвать панелью ППУ и запитать от ТП-? Есть норматив, обязывающий насосы от ТП подключить ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Одновременно работать не должны, либо основной, либо резервный в резерве третий насос такой же, а одновременно два сразу работают. Кроме пож.насосов очевидно есть иные ППУ в этом ангаре. Есть норматив, обязывающий насосы от ТП подключить ? Другие ППУ есть для СПЗ ангара. но там мощность на ППУ не более 20кВт. А есть норматив на запрет питания пожарных насосов от ТП? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...А есть норматив на запрет питания пожарных насосов от ТП? Да питайте их хоть от солнечных батарей! Основной вопрос заключается в категории электроснабжения пожарных насосов и здесь "пахнет" особой группой 1 категории... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 13:24 |
|
![]() |