В соответствии с СП 6.13130:
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). Есть небольшое здание КПП где в проекте прошедшим экспертизу непонятным образом отсутствует панель ППУ и питание всех потребителей организовано от одного небольшого вводного шкафа с АВР на вводе. Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 11:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных Электроприемники СПЗ в здании есть ? Тогда какие вопросы могут быть ? Послаблений не прописано.устройств .. Обязательно ли надо в кпп отдельно ППУ делать? Правда, некий Олег Д., комментируя тестовую работу на тему КПП, высказался, что для 1-2 приемников СПЗ это вовсе не обязательно. И.. на работу меня не взял. Кстати, и его проект прошел экспертизу ![]() Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 12:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Электроприемники СПЗ в здании есть ? Тогда какие вопросы могут быть ? Послаблений не прописано. Правда, некий Олег Д., комментируя тестовую работу на тему КПП, высказался, что для 1-2 приемников СПЗ это вовсе не обязательно. И.. на работу меня не взял. Кстати, и его проект прошел экспертизу ![]() Вот и Я задумался, если проект экспертизу прошел надо ли править в рабочей документации? Заказчик хочет чтобы всё было по правилам. С другой стороны непонятно зачем к примеру отдельную панель ППУ ставить для системы пожарной сигнализации у которой есть свой блок бесперебойного питания, при пожаре и так не отключится, как и аварийные светильники с аккумуляторами. Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 14:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Вопрос остаётся открытый поскольку нет однозначного решения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Вот и Я задумался, если проект экспертизу прошел надо ли править в рабочей документации? 1. Это другой проект и другая экспертиза. Человеческий же фактор не предсказуем.2. Заказчик хочет чтобы всё было по правилам. 3. С другой стороны непонятно зачем к примеру отдельную панель ППУ ставить для системы пожарной сигнализации у которой есть свой блок бесперебойного питания, при пожаре и так не отключится, как и аварийные светильники с аккумуляторами. 2. Имеет право. Однако "по-правилам" означает только то, что в правилах написано. А вот читаем по-разному. 3. Считаю - при наличии независимого сетевого ИП его необходимо использовать. Ради упертого тезки обратился в свое время в ГГЭ по этому вопросу. Мне эксперты выслали письмо, которое меня убедило в своей правоте. Упор - на последнем предложении. Нельзя в общую оболочку даже к единственному аппарату защиты цепей для оборудования СПЗ пристроить какие либо иные устройства. Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 17:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Чисто из практики, последние лет 5 все последние объекты были с отдельной ППУ, с АВР, красным фасадом и т.д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Олега, не в обиду, но чесслово письмо похоже на отписку без разъяснений и конкретики.
А какой именно вопрос был задан? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
1. Это другой проект и другая экспертиза. Человеческий же фактор не предсказуем. 2. Имеет право. Однако "по-правилам" означает только то, что в правилах написано. А вот читаем по-разному. 3. Считаю - при наличии независимого сетевого ИП его необходимо использовать. Ради упертого тезки обратился в свое время в ГГЭ по этому вопросу. Мне эксперты выслали письмо, которое меня убедило. Упор - на последнем предложении. Я видел это письмо в нём сообщается что СПЗ должны питаться от ППУ и должны к ней подключаться только СПЗ. В правилах много противоречий: В СП 31.110 сказано - п. 7.10 Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную). т.е. подразумевается питание СПЗ от ВРУ В СП 6.131 - п.4.10 что ППУ можно питать от АВР, но по смыслу ППУ логичнее запитать от вводных точек подключения. В общем Я очередной раз путаница, логически думаю если щит ГРЩ с АВР на вводе небольшой то просто автоматы отходящие на СПЗ покрасить красный цвет и сослаться на СП 31.110 п. 7.10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, не в обиду, но чесслово письмо похоже на отписку без разъяснений и конкретики. А какой именно вопрос был задан? Могу повторить: Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ? Попробуйте выполнить сказанное в письме без организации отдельной панели. ))Я видел это письмо в нём сообщается что СПЗ должны питаться от ППУ и должны к ней подключаться только СПЗ. Да, это я выкладывал письмо ранее. Не хотел встревать.. но спрошу.. Господа проектировщики, с какой целью на ваш взгляд панель СПЗ обязательно выгораживается из общего пространства шкафа ?В СП 31.110 сказано - п. 7.10 Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную). т.е. подразумевается питание СПЗ от ВРУ Вообще-то СП31 почти 2 года не того... ![]() В СП256 п.8.10: "Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной)." Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 18:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вопрос: Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ?
Ответ в письме: Подключайте к ППУ, только то, что написано в ФЗ "таком" и регламенте "таком", если оборудование не СП3 то к ППУ не подключайте. А вот ради одного потребителя СП3 обязательно ли городить отдельную панель ППУ с АВРом и плюшками - ответ повис в воздухе. Или, если этого потребителя СП3 мы питаем от ГРЩ с АВРом, то сей ГРЩ внезапно станет панелью ППУ, а все остальные потребители на нём - вне закона? Исходя из норм, даже ради одного потребителя СП3, - надо ставить ППУ...но это-же немножечко, так совсем немножечко, абсурдно? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.1.2019, 18:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В СП 6.131 - п.4.10 что ППУ можно питать от АВР, но по смыслу ППУ логичнее запитать от вводных точек подключения. Это если есть лишний АВР... ППУ с АВРом и плюшками - ответ повис в воздухе. Где написано про обязательный для ППУ (свой) АВР ? с плюшками ?На вопрос внимание уделите, он ко всем опонентам: .. с какой целью на ваш взгляд панель СПЗ обязательно выгораживается из общего пространства шкафа ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 18:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Исходя из норм, даже ради одного потребителя СП3, - надо ставить ППУ...но это-же немножечко, так совсем немножечко, абсурдно? что абсурдного в отдельном негорючем шкапике красного цвета ? Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...). Может размер не нравится ? Так ни к чему 2-х метровый шкаф выбирать ))Так в ГРЩ или ВРУ АВРа может и не быть, а стоять лишь рубильник типа крест. См. п.4.10 СП 6.13130 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
См. п.4.10 СП 6.13130 Согласен, очень сильно ступил. Цитата что абсурдного в отдельном негорючем шкапике красного цвета ? Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...). Может размер не нравится ? Так ни к чему 2-х метровый шкаф выбирать )) Мда, видимо привык уже, что панель ППУ это отдельный огромный шкаф. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Ввиду отсутствия определенности в правилах по организации питания СПЗ, предлагаю руководствоваться здравым смыслом.
Главное чтобы СПЗ по 1-й категории питались и их при пожаре не отключали. А чтобы не отключали выделять красным цветом ППУ или автомат питания СПЗ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ввиду отсутствия определенности в правилах по организации питания СПЗ... Сообщ.#2 видимо пропущено ![]() Считаете, что к слову "должно" нужно бы добавить до кучи "непременно, обязательно, необходимо, следует.." ? И не просто убрать крашеные АВ из СП, а ввести прямой запрет таковых, указом Президента ? Где она эта неопределенность ? ..предлагаю руководствоваться здравым смыслом.. Вместо НД ? Забавно.. У меня только один вопрос остался. Стоило ли тогда тему заводить ? Или это для поддержки здравого смысла поговорить? Кстати, так и не понятно, при 2-х АВ "здравый смысл" действует ? А при трёх ? ... ps Я вот чего подумал.. Коль вопрос терзает, а решение не выпестовывается, то может звонок эксперту поможет, с которым работаете (работали) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
У меня только один вопрос остался. Стоило ли тогда тему заводить ? Или это для поддержки здравого смысла поговорить? Кстати, так и не понятно, при 2-х АВ "здравый смысл" действует ? А при трёх ? ... ps Я вот чего подумал.. Коль вопрос терзает, а решение не выпестовывается, то может звонок эксперту поможет, с которым работаете (работали) ? Контакта эксперта нет, все они занятые, не хотят просто так разговаривать, а данные проект экспертизу прошел, тему завел из за неоднозначности понимания установки ППУ, считаю в таких случаях стоит руководствоваться здравым смыслом из за 1 автомата не ставить ППУ - какой в нем практический смысл? Тем более экспертиза сама на НД глаза закрывает. Закрываем тему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Считаете - руководствуйтесь своим здравым имхом, хозяин-барин.. Мой здравый смысл не видит разницы в числе АВ для СПЗ. Оговорок про поблажки в действующих НД НЕТ.
ps Заказчик хочет чтобы всё было по правилам. А вы ему свое имхо тычете ))Интересно, в чем собственно причина упорства ? Затраты на бокс - копеечные в масштабе ГРЩ, возражать ни кто не будет стопудово, место под бокс немногим более чем под автоматы (с резервн.местом), надумают пожарные еще единицу оборудования завести - мы о них позаботились, вэлком... В моем представлении практический смысл для проектировщика состоит в том, что бы не было придирок и сдать все на ура. Но это в моем представлении.. Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2019, 22:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Считаете - руководствуйтесь своим здравым имхом, хозяин-барин.. Мой здравый смысл не видит разницы в числе АВ для СПЗ. Оговорок про поблажки в действующих НД НЕТ. psА вы ему свое имхо тычете )) Интересно, в чем собственно причина упорства ? Затраты на бокс - копеечные в масштабе ГРЩ, возражать ни кто не будет стопудово, место под бокс немногим более чем под автоматы (с резервн.местом), надумают пожарные еще единицу оборудования завести - мы о них позаботились, вэлком... В моем представлении практический смысл для проектировщика состоит в том, что бы не было придирок и сдать все на ура. Но это в моем представлении.. Причина в неоднозначности правил, в СП31 сказано красным В ГРЩ выделять автоматы питания СПЗ - что подразумевает питание СПЗ напрямую от ГРЩ. Поясните пожалуйста практический смысл питания 1-го СПЗ - пожарной сигнализации (со своим автономным блоком питания) в небольшом объекте - КПП через дополнительную панель ППУ-? В чем смысл-? письмо от МЧС-? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |