обычно в комплекте с верстаками есть светильники местного освещения, но в этот раз не повезло..
заказчик хочет светильники на 220В (т.к. все оборудование на такое напряжение), нашла только на 36В подходящие светильники (т.к. там еще и пыльно и влажно) с хорошей степенью защиты у "Ватры". кто-нить встречал светильники местного освещения на 220В, с IP 43 и выше? кто производит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата заказчик хочет светильники на 220В (т.к. все оборудование на такое напряжение) Покажите заказчику ПУЭ изд.7, гл.6 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток). Цитата т.к. там еще и пыльно и влажно Да и помещение у Вас как минимум с повышеной опасностью. 220В, конечно, допускается (п.6.1.16), но лучше все же ниже 50. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 20:10 |
|
![]() |