Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Молниезащита котельной , По какой категории следует защищать котельную? I,II,III,IV ?

Brender
сообщение 13.8.2007, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 9196



Вопрос собственно сверху. по какой категории. и в каком СНИПе это углядеть можно ?

Крышная котельная расположена на крыше 25-ти этажного дома.

в СП 153-34,21,122-2003 чтото нет это то.
а РД 34.21.122-87 консультант показывает красненьким - т.е. отмененным.

защиту я сморозил получается по 3-й ... в ростехе толи не заметили толи это нормально ... ктото говорит не меньше 2-й нужно .. а в других местах и вся 1-я степень ... icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 14.8.2007, 14:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



РД 34.21.122-87 пока что никто не отменял и категорию можно посмотреть именно там.
По молниезащите сейчас можно руководствоваться и СО 153-343.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 по желанию проектировщика или заказчика.
icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Кузьменко_*
сообщение 23.8.2007, 15:39
Сообщение #3





Гости






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

109074, Москва, К-74
Китайгородский пр., 7
тел. 710-55-13, факс 710-58-29 Руководителям Федеральных государ-ственных учреждений управлений и энергетических инспекций государствен-ного энергетического надзора

01.12.2004 № 10-03-04/182
На № от


В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по над-зору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочис-ленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсут-ствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом ре-гулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003.
Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет.
В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе ут-верждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К та-кому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций".
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие преды-дущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей ре-дакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы.
Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным до-кументом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России".



Начальник Управления

Н.П. Дорофеев

Шатров В.В. 7105706
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ToXa_*
сообщение 9.9.2007, 10:05
Сообщение #4





Гости






Хороший вопрос! Я Тоже сталкнулся с котельной на крыше торгового центра....
Вообще то похоже на II категорию, но вопрос в другом допустимо сделать сетку или нужно ставить стержневой молниеприемник, в СниПе Котельные установки прочитал что труба которая выходит из котельной и растояние вокруг неё до 5м должны входить в зону защиты молниеприёмника, а как это выполнить????
А так спрашивал в месном ГражданПроекте сказали, что сетки достаточно......

НУ ЧТО, ЕСТЬ ЭКСПЕРТЫ СПОСОБНЫЕ ОДНОЗНАЧНО ОТВЕТИТЬ НА ТАКОЙ ВОПРОС?

Сразу скажу что возвышающихся элементов у кровли НЕТ, и рядом стоящих зданий выше этого тоже НЕТ!

icon_wink.gif icon_arrow.gif icon_arrow.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 6:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены