Вопрос собственно сверху. по какой категории. и в каком СНИПе это углядеть можно ?
Крышная котельная расположена на крыше 25-ти этажного дома. в СП 153-34,21,122-2003 чтото нет это то. а РД 34.21.122-87 консультант показывает красненьким - т.е. отмененным. защиту я сморозил получается по 3-й ... в ростехе толи не заметили толи это нормально ... ктото говорит не меньше 2-й нужно .. а в других местах и вся 1-я степень ... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
РД 34.21.122-87 пока что никто не отменял и категорию можно посмотреть именно там.
По молниезащите сейчас можно руководствоваться и СО 153-343.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 по желанию проектировщика или заказчика. ![]() |
![]() |
|
Гость_Владимир Кузьменко_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 109074, Москва, К-74 Китайгородский пр., 7 тел. 710-55-13, факс 710-58-29 Руководителям Федеральных государ-ственных учреждений управлений и энергетических инспекций государствен-ного энергетического надзора 01.12.2004 № 10-03-04/182 На № от В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по над-зору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочис-ленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсут-ствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом ре-гулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003. Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет. В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе ут-верждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К та-кому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций". Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие преды-дущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей ре-дакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию. Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы. Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным до-кументом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России". Начальник Управления Н.П. Дорофеев Шатров В.В. 7105706 |
![]() |
|
Гость_ToXa_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Хороший вопрос! Я Тоже сталкнулся с котельной на крыше торгового центра....
Вообще то похоже на II категорию, но вопрос в другом допустимо сделать сетку или нужно ставить стержневой молниеприемник, в СниПе Котельные установки прочитал что труба которая выходит из котельной и растояние вокруг неё до 5м должны входить в зону защиты молниеприёмника, а как это выполнить???? А так спрашивал в месном ГражданПроекте сказали, что сетки достаточно...... НУ ЧТО, ЕСТЬ ЭКСПЕРТЫ СПОСОБНЫЕ ОДНОЗНАЧНО ОТВЕТИТЬ НА ТАКОЙ ВОПРОС? Сразу скажу что возвышающихся элементов у кровли НЕТ, и рядом стоящих зданий выше этого тоже НЕТ! ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |