Доброго времени суток,вопрос-головоломка.
Есть два комплекта ДНАТ 600 с трёхконтактными ИЗУ,дросселем и конденсаторами 50мф по два в каждом комплекте,так же установлены магнитные пускатели,для каждого комплекта свой. По отдельности каждый из комплектов работает,но если попробовать включить их одновременно,комплект запускаемый вторым не разожжётся!ИЗУ гудит,магнитный пускатель гудит,но лампа не запускается и признаков жизни не подаёт.Выключаем несработоавший комплект,через пару минут снова включаем его-работает,замечательно,включаем второй,который эти пару минут назад отлично работал-всё та же история-гудит,не запускается.Итак вопрос:почему так происходит и как это устранить?!Благодарю за внимание |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
идет посадка напряжения .
устранить : - заменить кабель на большее сечение - пуски разнести по времени -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ИЗУ поменять
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И каким боком замена ИЗУ поможет при просаде напряжения?...