Шахтные реле утечки,БКИ в сетях с заземленной нитралью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шахтные реле утечки,БКИ в сетях с заземленной нитралью |
Гость_buritas_* |
24.5.2019, 16:16
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы.
В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой, или контролем изоляции. Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Но они предназначены для сетей, с изолированной нитралью, а у нас на заводе глухозаземленная. Если преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S(разделить PEN на PE и N),будут ли работать БКИи и БрУ? УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам. |
|
|
|
24.5.2019, 17:08
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А если через разделительный транс?
(В шахтном оборудовании не шарю) -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.5.2019, 18:15
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
24.5.2019, 21:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы. В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой Если известен маршрут перемещения насосов и точки их останова, в этих точках организуйте оборудованные щиты для подключения насоса с существующей СЗ. Или времянкой от ближайшего электрошкафа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_burtas_* |
26.5.2019, 23:11
Сообщение
#5
|
Гости |
[quote name='Гость сочувствующий' date='24.5.2019, 18:15' post='520937']
А что, Ваши токи военная тайна? Насосные установки тоже? Изложив подробную информацию имеете больше шансов получить правильный ответ. [/quot Извиняюсь, за скомканость объяснения, не было времени на нормальное описание Один насос полупогнужной для выкачивания шлама, тип ТХИ, мощность 55 кВт, 94А. Вторая насосная установка, тип Гранат, мощность 45квт, 70А. |
|
|
27.5.2019, 0:03
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Гость_burtas_*, все же дайте информацию более полное, не ждите, мы же не знаем вашу ситуацию.
Место подключения насосов должно быть оборудовано, насосы мощные, поэтому должен быть согласован рабочий режим их включения, если их включение в аварийном режиме, значит, должен быть согласован порядок останова другого оборудования, на которое влияет кратковременная просадка напряжения. Говорите, расскажите, задавайте вопросы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.5.2019, 10:07
Сообщение
#7
|
Гости |
... УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам. Цитата Один насос полупогнужной для выкачивания шлама, тип ТХИ, мощность 55 кВт, 94А. Вторая насосная установка, тип Гранат, мощность 45квт, 70А. У ABB, по-моему, были дифавтоматы номиналом до 125 А. |
|
|
|
12.4.2020, 13:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Добрый день. Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Что то вам не то подсказали эти блоки стоят в шахтных пускателях. Сами по себе они вам не помогут. Они работают только в том оборудовании куда их ставят. Причем БРУ это блок управления и изоляцию он не контролирует. БКИ да это блок контроля изоляции.но сам по себе он у вас работать не будет , . Да и принцип работы этого блока он не дает включатся шахтному пускателю если сопротивление ниже чем положенно. Но он отключен во время работы оборудования. То есть этот блок контродлирует работу электродвигателя до включения а не вовремя работы.. И стоит этот блок в цепи контактора . Тоесть он может не дать включится пускателю и расчитан на ток катушки этого пускателя. Даже правильней сказать онтне даст блоку БРУ включит катушку пускателя там исполнительная релюха в блоке РКИ на пару ампер. Она не не расчитана на ток электродвигателя.. что то придумали вы фигню если простыми словами.. изоляцию в шахте во время работы контролирует АЗУР. Если память не изменяет конечно , но это все расчитанно на изолированную нейтрал. Принцип там совершенно другой. Сообщение отредактировал шахтер - 13.4.2020, 3:36 |
|
|
12.4.2020, 16:19
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
что мешает применить обычные дифференциальные реле
с воздействием на независимый расцепитель автомата -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|